Bonsoir,
Citation :
Le test du compresseur avec les 3 fils débranchés peut m'indiquer quoi.
Si le compresseur est bloqué, plus de surintensité, plus de défaut surintensité, mais un autre défaut.
De plus, la mesure des 3 tensions AC (avec ou sans compresseur) devraient donner des valeurs identiques avant la mise en défaut.
28 février 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF sur le forum Climatisation

Bonsoir Ic, Il s'agit de remplacer un vitrage, donc un vitrier, un bricoleur, etc.
28 février 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Fabrication et pose vitre polycarbonate pour climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Yoasof,
Simple curiosité que donne la mesure pour confirmer le défaut "A5" ? (réponse 8 - question 6849)
Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
28 février 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Essayez de mesurer la température sur l'échangeur de l'UI avec un thermomètre infrarouge pour vérifier si la température est réellement au dessus de 60°C ?
Si oui, il y a un problème un niveau circuit frigo (pas la bonne charge en fluide, etc.).
Si non, il faudrait vérifier la sonde de mesure de température de l'échangeur de l'UI.
Pour Yoasof, que donne la mesure ?
28 février 2021 à 18:05
forum consulter ce sujet Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
j'ai le défaut A5 sur mes UI, ce qui veut dire que mes thermistances détectent une température de soufflage > 65° [...]
Le SAV Daikin préconise au technicien de remplacer les sondes, mais ils ne mentionnent pas le contrôle de la charge de gaz.
Un manque de gaz, c'est une conduite gaz (la grosse) anormalement chaude (brulante) mais un soufflage tiède, selon moi. Si votre soufflage des 2 UI (ensemble) est chaud à consigne max, alors la clim a de la puissance et le fluide ne manque pas.
27 février 2021 à 14:48
forum consulter ce sujet Manque gaz climatisation température de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle marque et réf de l'unité intérieure ?
Petit volet de sortie d'air ou gros volet d'entrée d'air ? (je pense à un modèle Hitachi en particulier).
27 février 2021 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème volet climatiseur mural sur le forum Climatisation

Bonjour.
Quelles valeurs pour chacune des 3 bobines débranchées ? (au dixième d'ohm).
Que donne le démarrage avec les 3 fils du compresseur préalablement débranchés ?
27 février 2021 à 12:21
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF sur le forum Climatisation

Citation :
2 je viens de l'allumer. Au départ sur l'application la température était de 14.
J'ai mis le mode ventilation et ça monte jusqu'au 18 qu'il y a actuellement dans la pièce.
Déjà, la mesure d'ambiante semble correcte puisqu'elle rejoint celle de la pièce.
Le mur intérieur est à 14 ?

Pour comparaison, essai sur la mienne (à l'arrêt depuis plusieurs jours et fixée sur un BA13+10cm de polystyrène vers l'extérieur). Alors 20°C sur l'appli au démarrage puis monte à 20,5° en ventilation seule, idem thermomètre dans la pièce )
27 février 2021 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je regarde la notice d'installation et je vois que dans le cas de 3 splits branchés il faut ajouter 0,5kg de gaz et j'ai un doute sur le fait ça soit fait lors de mise en service.
Citation :
Je vais faire vérifier la quantité de gaz et en ajouter le cas échéant
La charge initiale devrait être indiquée sur l'étiquette de l'UE et sur un document Cerfa, non ? Cela devrait faciliter le diagnostique de fuite lors d'une pesée ultérieure.
27 février 2021 à 11:08
forum consulter ce sujet Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour Laurentlolo, quelques questions pour essayer de comprendre :
1) Quels sont les références de l'UE (extérieure) et de ses UI (intérieures) ?

Concernant la pièce surchauffée :
2) En mode ventilateur, quelle est la température ambiante relevée par l'UI concernée et affichée par l'appli vs celle d'un thermomètre dans la pièce ?
3) L'UI est-elle contre un mur extérieur ? Si oui, y a-t-il pénétration d'air froid à son niveau ?
4) L'UI est-elle chaude même lorsqu'elle ne ventile pas ? (et que d'autre UI chauffent normalement)
5) Quelle surface de la pièce ? Quelle distance de cette UI/UE comparée à celles des autres pièces ?
27 février 2021 à 10:55
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin avec 5 degrés de plus en hiver sur le forum Climatisation

Bonjour.
Les réponses précédentes sont rassurantes. Si c'était pour moi, je ferais cependant le test à pleine puissance et en tendant l'oreille à la recherche d'éventuels bruits provoqués par ces déformations.
Merci de nous tenir au courant.
27 février 2021 à 09:41
forum consulter ce sujet Tube frigorigène pincé est-ce grave ? sur le forum Climatisation

Bonjour Dom, j'aurais dû répondre "je ne comprends pas que l'interlocuteur de Bapno ose cet argument ici", aurait-il connu l'époque des moteurs CC à excitation séparée ? A moins qu'il ait été marqué par l'emballement de son diesel. tongue
26 février 2021 à 09:44
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum Climatisation

Bonsoir Alda, réponses inchangées pour ma part (position, puissance, garantie préservée).
25 février 2021 à 22:12
forum consulter ce sujet Renseignement puissance emplacement clim sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Citation :
est-il possible techniquement un emballement du compresseur par sa vitesse.
Heu là je ne comprends même pas la question.
25 février 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum Climatisation

Page 29, je vois : "configuration de référence 5 x 42QHC009D8S", donc 5 UI identiques, si j'ai bien compris.
Leur liaison gaz étant sans doute en 3/8", il va bien falloir réduire la n°5, non ?
A faire confirmer par Carrier.
25 février 2021 à 21:59
forum consulter ce sujet Diamètre raccord gaz différent unité extérieure sur le forum Climatisation

OK Pierrot. Un peu de délai actuellement, donc.
24 février 2021 à 22:13
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Bonjour Jml.

Je pense qu'il est possible de ne pas installer toutes les UI sur une UE puisque c'est une solution pour augmenter la distance maxi possible UE/UI.

Attendons d'autres réponses, notamment à propos des différences entre consoles (je ne sais pas).
24 février 2021 à 17:03
forum consulter ce sujet PAC air air Dakin ou Mitsubishi ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous fait d'autres devis ?
Ici ils disent de 300 à 500€ avec du R410a, ces tarifs sont-ils actuels ?
Attendons d'autres réponses pour savoir.

https://www.clim-reversible.fr/recharge-clim-maison/
24 février 2021 à 16:57
forum consulter ce sujet Avis devis recharge clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Westlounge,
Quelle est la référence de l'UE lue sur sa plaque signalétique ? Que dit son manuel à ce sujet ? Est-elle neuve ?
24 février 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet Diamètre raccord gaz différent unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour Bapno, je ne pense pas qu'une inversion Ph/N (au niveau du raccordement 230) puisse mettre à la masse un compresseur sinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).

Pourriez-vous nous en dire plus sur le problème ?
24 février 2021 à 16:40
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum Climatisation

Bonjour Pierrot, quid des délais actuels de livraison ?
23 février 2021 à 13:20
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Pour Watt-Gate, dans le tableau, je modifierais le titre de la colonne de droite par "puissance thermique nominale" comme indiqué dans la notice papier du Dillam testé (cf ma réponse 18)
18 février 2021 à 19:53
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Encore une info... la photo du carton d'emballage de ce HE10PCW

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
puissance nominale 1000W

18 février 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Puissance consommée = 951 W sous 229,1V (mesure au wattmètre)
Puissance réactive = 1,3 var
rapport cyclique = 40s/76s.

Ce qui fait une puissance thermique de ~500W

La notice papier de ce HE10PCW indique une puissance thermique nominale de 0,6 kW.

Conclusion : le Dillam 1000W testé non seulement ne fournit pas les 1000 W que tout électricien s'attend à avoir mais il ne fournit pas non plus les 600 W promis dans sa notice.
18 février 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Bonsoir,
Je viens de tester un DILLAM dans les mêmes conditions que Que Choisir (réponse 15) sauf que je l'ai mis dehors @11°C et au vent.

230v 50hz 1000w

18 février 2021 à 18:54
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Je pense plus à de la négligence. Un peu comme l'étude comparative de 26 radiateurs (Que Choisir automne 2020) qui ne cite même pas cette caractéristique importante et tient peu compte de son test "passage de 8° à 19° - thermostat maximal".
Quant aux consommateurs, je crains qu'ils s'intéressent plus au design ou au prix, étant donné le peu d'avis soulignant la "faible chauffe" sad
18 février 2021 à 14:39
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Bonjour,
Citation :
Je rappelle que le fabricant a obligation de fournir cette information dans le le manuel d'instruction et sur son site internet. S'agit-il de négligence ou de dissimulation ?

18 février 2021 à 14:29
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

Bonjour GL,
C'est moi qui ai (enfin) pu trouver un modèle dont la documentation confirme l'avertissement de Watt-Gate.

Des constructeurs auraient bridé le rapport cyclique de radiateurs "premier prix" à l'image de ce Dillam vendu par Casto ?

Je compte tester un modèle concerné pour valider ou pas cet avertissement.
A suivre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dillam 2000 w

15 février 2021 à 12:00
forum consulter ce sujet A lire avant d’acheter un radiateur électrique sur le forum Chauffage

2) OK, sur le lien ci-dessus, j'ai vu une vidéo explicative de changement de cette carte. A 5:30, la carte est visible dans l'UI.
Le changement de la carte a-t-il été fait conformément à cette vidéo ? (Notamment le changement d'EPROM à 3:40)
11 février 2021 à 00:29
forum consulter ce sujet PAC Sanyo Prothea erreur P-10 carte CR-UXRP71B sur le forum Climatisation

Bonsoir, des questions en vrac.
1) La télécommande (filaire?) affiche cette erreur P-10. Avez-vous trouvé une description littérale de cette erreur ? (dans un manuel, sur une étiquette collée quelque part ?)
2)
Citation :
La carte CR-UXRP71B de l'unité intérieure Prothea serait en cause et enverrait cette fameuse erreur P-10.
Je ne comprends pas. Sur ce site, cette carte semble montrée dans l'UE ?
https://pac-assistance.com/easypool-80-120-140/46048-carte-interieure-sanyo-4-ponts-v2.html

3) Des informations utiles dans ce dépannage ?
Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
11 février 2021 à 00:19
forum consulter ce sujet PAC Sanyo Prothea erreur P-10 carte CR-UXRP71B sur le forum Climatisation

Bonsoir, il est rare d'avoir le schéma électronique car il ne sert qu'aux électroniciens de maintenance, or la maintenance niveau composants est passée de mode.

S'il existe, un tel schéma ne peut se trouver que dans le "service manual" de votre clim, ce PDF est donc à rechercher en ligne.

Faute de ce précieux schéma, le dépannage se fait en identifiant les bouts de schéma des parties suspectées, à partir de l’examen deux faces du PCB...
10 février 2021 à 23:45
forum consulter ce sujet Schéma électronique clim LG pour carte A4UW246FA4 sur le forum Climatisation

Citation :
Au cas où le CPU aurait fait un AVC, ça se change ou faut-il changer entièrement la carte ?
Non ça ne se change pas car ce n'est pas une CPU mais un micro-contrôleur qui contient le logiciel Fujitsu. Un fabricant ne vend habituellement pas son uC en pièce de rechange.
10 février 2021 à 23:31
forum consulter ce sujet PAC Air Eau Fujitsu General en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir, en attendant Dom, je me permets de répondre.
Citation :
- Patte ULN gauche (sortie) qui est reliée à la résistance et à la LED : 11,9V Patte droite (entrée) : 1V.
- Patte ULN gauche qui va directement à un fil blanc : 13,3V Patte de droite (entrée) : 1V.
Les pattes d'entrées de l'ULN2003 ne sont pas activées, les sorties correspondantes ne sont donc pas activées.
Il faudrait relever 5V sur une entrée de l'ULN pour qu'il active sa sortie correspondante, en la mettant à 0V.
10 février 2021 à 22:56
forum consulter ce sujet PAC Air Eau Fujitsu General en panne sur le forum Climatisation

Bonjour Xavierb, dans l'attente de réponses de pro, est-ce que le document ci-dessus est néanmoins signé Mitsubishi ?
Car il me semble que la stratégie de dégivrage expliquée correspond à ce que vous avez constaté.
10 février 2021 à 19:35
forum consulter ce sujet Monosplits hyperheating 25VEHZ et 35VEHZ COP et dégivrage sur le forum Climatisation

Bonjour Alban,
Je veux bien essayer de réfléchir avec vous. smile

Un lien vers le "service manual" de votre PAC ? JIMA avait mis celui-ci :
http://www.icglimited.co.uk/library/web/3.%20Sanyo/2.%20Split%20Manuals/1.%20Tech%20Data%20Operation,%20Maintenance%20&%20Service/SPW%20C186-606%20VEH%20(Elite%20Pac)%20TECH%20DATA%20OM%20&%20SERVICE.pdf
Est-ce le bon ? Quelles sont les références de vos UE/UI ?
09 février 2021 à 13:17
forum consulter ce sujet PAC Sanyo Prothea erreur P-10 carte CR-UXRP71B sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Pour Jean, je trouve plutôt bien qu'une UE tourne en permanence grâce à sa technologie inverter (modulation de puissance). Habituellement ce sont plutôt des cycles courts qui annoncent les problèmes.
Citation :
Le départ d'eau PAC étant de 35 degrés pour une température programmée salon de 21.5 et une température réelle de 20 degrés
Certes il y a un écart, mais peut-être est-ce normal. La régulation utilise-t-elle une sonde d'ambiance dans le salon ? (en plus de sa sonde extérieure et de sa courbe de chauffe).
Une programmation journalière réduit/confort oblige-t-elle la régulation à remonter l'ambiante tous les matins ?
08 février 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Doutes fonctionnement clim Hitachi sur le forum Climatisation

Effectivement avec 4,1 kW froid la clim sera surdimensionnée, je pense car avec 4kW ce calculateur donne 52 m² dans vos conditions en chauffage à 21°C: https://elyotherm.fr/puissance-chauffage (cette estimation en chaud est transposable en froid, pour moi)

Donc même en laissant tout ouvert en pleine canicule, vous pourrez refroidir très rapidement le soir en fermant les fenêtres.
07 février 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Surdimensionnement climatisation Bi-splits sur le forum Climatisation

Oui, attendons la photo de la plaque.
07 février 2021 à 20:03
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA sur le forum Climatisation

Voici une référence : M218K1301 ?
Citation :
M218K1301 MOTEUR DE VENTILATION DE MXZ-4/5(A/B)80/100VA-E1/2

07 février 2021 à 19:50
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA sur le forum Climatisation

Bonsoir Erico, chez les distributeurs de pièces détachées de clim, non ?
07 février 2021 à 18:42
forum consulter ce sujet Recherche motoventilateur clim externe Mitsubishi MXZ-5A100vA sur le forum Climatisation

Bonjour Figau, en toute rigueur, il est impossible de répondre à votre interrogation car 22 m² non isolés avec velux ouest à Nimes, ce n'est pas pareil que 22m² BBC, expo nord et dans les Vosges tongue
07 février 2021 à 18:40
forum consulter ce sujet Surdimensionnement climatisation Bi-splits sur le forum Climatisation

Bien noté ces explications données par Mitsubishi j'imagine. Il n'y aurait donc pas autre chose de plus "spectaculaire".
Merci AAC.
07 février 2021 à 15:53
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement du hyper heating d'un point de vue physique, je suis intéressé.
Jusqu'ici j'ai trouvé.

1) des REX : Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
2) Un historique : https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/climatisation-chauffage-reversible/technologies-climatiseurs-mitsubishi-electric

Mais pas d'explication d'un point de vue physique, alors je suis aussi intéressé...
07 février 2021 à 14:28
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Citation :
un client qui m'a appelé car il était parti quinze jours et il avait coupé complètement son installation.
J'aurais fait pareil (mode hors gel) grâce à la facilité de remise en chauffe à distance et progressivement via un smartphone.
Pas d'inconfort au retour et économie sur cette durée.
07 février 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
Si vous aviez un chauffage central l'arrêteriez vous la nuit ?
Oui je l'arrête plutôt que de le réduire depuis qu'il est aux granulés, ce que je ne faisais au fioul, avant.
Mais les plages horaires sont choisies en tenant compte de l'inertie du bâti.
07 février 2021 à 11:21
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ? sur le forum Climatisation

Attendons d'autres avis.
Citation :
je ne retrouve pas le post.
Alors je vous ai confondu avec un autre internaute.
Pas grave, j'avais répondu la même chose, à savoir expérimenter puisque les maisons sont différentes en isolation, en inertie.
06 février 2021 à 22:37
forum consulter ce sujet Baisser consigne la nuit en mode Chaud ? sur le forum Climatisation

Citation :
Quand elle marche à fond je la passe en régime de secours et je passe un coup de jet d'eau dessus pour la dégivrer.
Encore une fois, je la passerais en froid.... sans avoir à sortir et en attendant de comprendre pourquoi le dégivrage est aussi peu efficace.
Bonne continuation, Yoann.
06 février 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S sur le forum Climatisation

J'ai bien pensé à l'ECS qui je pense fixe la P mini à installer quand les besoins de chauffage sont très faibles.
Pour éviter de charger la PàC avec ECS + chauffage, il suffit de mettre l'ECS prioritaire.
Donc pour moi ce n'est pas un problème de puissance installée.
06 février 2021 à 22:23
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S sur le forum Climatisation

Le lien vers le calculateur utilisé : http:// https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
06 février 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S sur le forum Climatisation

Bonsoir AAC, je ne crois pas à une PAC sous dimensionnée.
Une estimation rapide donne moins de 2 kW à installer en RT2012 et 2,6 kW en "BBC réno 2009" (Finistère, 92 m², 20° H24, ECS 4 personnes), donc si la PAC de Yoann fait 6 kW, elle serait même surdimensionnée.
06 février 2021 à 19:40
forum consulter ce sujet Glace module extérieur PAC Alféa duo 6S sur le forum Climatisation