Profil du membre tam
Actuellement
442
questions dans le
forum bricolage Créatif Photos
Membre inscrit tam

a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai regardé le manuel d'installation de votre MU5M40.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Donc les longueurs maxi semblent respectées.
Les 80m+ sont bien en comptant uniquement une des 2 lignes. Il y a effectivement pas mal de longueur de liaisons pour aller du pignon jusqu'à dans les différentes pièces, l'UI la plus éloignée doit être à la limite de la longueur max pour une UI (25m), voire au-dessus de 1-2m et l'UI la plus proche doit être à environ 7-8m du groupe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2020 à 11:40

Bonjour,
Il suffit de vérifier que la sonde est bien en contact avec le doigt métallique dont elle prend la température.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Concernant l'armaflex [...] est-ce que je dois recouvrir entièrement la sonde en faisant un cylindre ("doigt")
Citation :L'isolant aura un effet négligeable car les sondes (autre que celle d'ambiance) sont placées dans un doigt de gant (voir photo UI).
Oui c'est ça recouvrir entièrement la (es)sonde(s) de sorte à ce quelle ne soit plus visible. Sauf sonde d'air ambiant.
Oui c'est cela ou est-ce que je plaque un gros carré sur la sonde.
Il suffit de vérifier que la sonde est bien en contact avec le doigt métallique dont elle prend la température.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2020 à 10:29

Pour invité,
Merci de vous intéresser à nos clim LG, mais pourquoi ne pas utiliser votre pseudo habituel sur ce forum ?
Pour Lagass, pour info, j'avais mal lu ma notice concernant les longueurs max. (réponse 12 :
Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
Quid du respect des longueurs dans le cas votre installation à 5 splits ?
Concernant ces réinjections (bruyantes ?) constatées, je pense qu'il faut soumettre la question par écrit à LG pour savoir pourquoi votre UE les déclenche, si cela est normal ou pas, les remèdes éventuels...
Je persiste à croire que les experts d'un produit sont chez son constructeur.
Merci de vous intéresser à nos clim LG, mais pourquoi ne pas utiliser votre pseudo habituel sur ce forum ?

Pour Lagass, pour info, j'avais mal lu ma notice concernant les longueurs max. (réponse 12 :
Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
Quid du respect des longueurs dans le cas votre installation à 5 splits ?
Concernant ces réinjections (bruyantes ?) constatées, je pense qu'il faut soumettre la question par écrit à LG pour savoir pourquoi votre UE les déclenche, si cela est normal ou pas, les remèdes éventuels...
Je persiste à croire que les experts d'un produit sont chez son constructeur.

19 juillet 2020 à 23:44

Voici l'extrait à ce sujet de mon manuel d'installation :
Citation :Donc exit LG au delà de 15m, au temps pour moi.
- la fiabilité ne peut être garantie si le tuyau est plus long que la longueur maximale.
- cela peut poser des problème de fiabilité, de performance, de bruit et de vibration si les limitations de canalisation ne sont pas respectées.
19 juillet 2020 à 23:02

Citation :Compris que la réinjection protège le compresseur en "gazéifiant" son aspiration mais désolé de ne pas comprendre comment il est physiquement possible de refroidir un refoulement en réinjectant du gaz chaud en entrée.
La réinjection n'a pas pour but de diminuer la température de refoulement (bien que c'est un de ses effets) mais d'assurer au compresseur suffisamment de vapeurs pour le protéger.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:14

Citation :Déjà, d'accord que si vous utilisez votre clim 10 jours par an, elle sera peu sollicitée comparé à un fonctionnement sous dimensionné tout l'hiver.
Est-il possible de laisser une clim tourner à fond pendant des heures sans risque ?
D'ailleurs, qu'est-ce que la puissance max par rapport à la puissance nominale ? La puissance max serait pour un bref moment ?
Concernant la puissance, tout dépend les conditions d'emploi prévues, je pense.
1) Partant d'une maison "bouillante", plus la puissance disponible sera importante, plus le refroidissement sera rapide. (idem l'accélération avec une voiture surpuissante)
2) Pour maintenir au "frais" (éviter de trop monter en température), une puissance relativement faible suffit.
Ici, j'ai choisi une mono 3,5 kW froid pour tout un rdc isolation années 90. Cette puissance est adaptée à la pièce, mais sous dimensionnée pour le rdc (ouvert).
Pour les chaleurs de cette année, j'ai le sentiment que la clim en a encore largement "sous le pied" pour un fonctionnement type 2.
19 juillet 2020 à 12:50

Bonjour,
Pour info, les 15m ne sont qu'une limitation du fait de la charge initiale en gaz de l'UE.
Au delà l'installateur doit faire un complément.
Citation :Même démarche concernant le choix d'une marque pour moi, sauf qu'au final, c'est l'installateur qui a pesé dans la balance et m'a fait opter pour LG. Aucun regret après une saison, bien au contraire.
LG / Panasonic : éliminés, pas de liaison frigo au delà de 15 m.
Mitsubishi : retenu.
Toshiba : retenu.
Toshiba : marque bien cotée sur les forums.
Pour info, les 15m ne sont qu'une limitation du fait de la charge initiale en gaz de l'UE.
Au delà l'installateur doit faire un complément.
19 juillet 2020 à 12:31

Pour info, je viens d'essayer avec une télécommande "universelle" qui permettrait de recopier les codes de la télécommande d'origine, touche après touche.
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour On et un autre pour Off, il faudrait donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour On et un autre pour Off, il faudrait donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
19 juillet 2020 à 12:08

Bonjour Lagass,
Un invité a envoyé des réponses vous concernant ici (à partir du message 60) :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
Un invité a envoyé des réponses vous concernant ici (à partir du message 60) :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
19 juillet 2020 à 11:50

Citation :OK, pour cet exemple cas de défaut de sonde de refoulement qui serait décalée d'une vingtaine de degrés en trop.
Par exemple la sonde de refoulement est en dérive positive.
La carte cible une fréquence disons de 75 Hz et 400 impulsions pour l'ouverture des détendeurs intérieurs puis le groupe démarre tranquillement.
Étant donné que la sonde est en dérive, elle indique par exemple 100c au lieu de 75c réel. Le compresseur n'a toujours pas atteint ses 75 Hz.
La carte va tenter de protéger le compresseur du coup elle va ouvrir plus les détenteurs, et augmenter progressivement la fréquence du compresseur, mais vu que la sonde est en dérive, la carte va maintenir le compresseur à une fréquence inférieure.
Du coup la puissance fournie n'est pas adéquate.
Après plusieurs tentatives de redressement de la situation, y compris en forçant la réinjection (alors qu'il y en a pas besoin).
Elle va ou maintenir la fréquence de sorte à ne pas atteindre ni dépasser les 110c au refoulement, ou après x tentatives elle s'arrêtera pour défaut température refoulement élevée.
Concernant l'hypothèse d'une réinjection de gaz chaud, je ne pense pas à cette stratégie de l'automate car il augmenterait encore plus le problème d'une température de refoulement trop haute, non ?
19 juillet 2020 à 11:40

Bonjour,
Pour être allé voir récemment dans l'UI, voici sa photo (sauf erreur).
Elle est placée juste à côté de la pénétration des tuyaux frigo, ici à droite de l'UI.
Pour ceux qui ont des problèmes de décalage d'ambiante, je pense qu'il faut soigner l'isolation des tuyaux proches et de la pénétration, voire déporter cette sonde quitte à rallonger son fil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Non, je n'ai pas de différence importante entre l'ambiante mesurée et un thermomètre.
est-ce que vous auriez remarqué une différence importante entre la température ambiante mesurée par le spit (affichée sur l'appli Smart ThinQ), et la température ambiante mesurée avec un autre thermomètre ?
J'ai des valeurs beaucoup plus élevées (environ 3- 4°C) avec certains splits, et du coup, je dois par exemple mettre mes splits à 26°C de consigne pour avoir 22°C dans le salon.
Les sondes de l'UI peuvent être influencées, pour éviter cela je vous conseille de les couvrir par de l'armaflex ou encore mieux par de l'armaflex bitumé (c'est le top) le même que vous avez sur les détendeurs dans le groupe.
Pour être allé voir récemment dans l'UI, voici sa photo (sauf erreur).
Elle est placée juste à côté de la pénétration des tuyaux frigo, ici à droite de l'UI.
Pour ceux qui ont des problèmes de décalage d'ambiante, je pense qu'il faut soigner l'isolation des tuyaux proches et de la pénétration, voire déporter cette sonde quitte à rallonger son fil.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juillet 2020 à 11:21

Bonjour Vibre, alors voir manuel (ou vidéo) d'emploi de votre télécommande "universelle" et non de votre clim, vous seul avez les info pour continuer.
Pour info, je viens d'essayer avec une "universelle" qui permet de recopier les codes de la télécommande d'origine, touche après touche.
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour Off et un autre pour On, il faut donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
L'universalité n'est pas si simple que ça
Pour info, je viens d'essayer avec une "universelle" qui permet de recopier les codes de la télécommande d'origine, touche après touche.
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour Off et un autre pour On, il faut donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
L'universalité n'est pas si simple que ça

19 juillet 2020 à 10:58

Bonjour Jules,
J'ai lu la notice avec effectivement uniquement ce schéma de raccordement incomplet (?).
En photoshoppant deux notices, voici ma proposition à faire valider par ACV.
P. S. : leur SAV technique n'est pas joignable le vendredi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai lu la notice avec effectivement uniquement ce schéma de raccordement incomplet (?).
En photoshoppant deux notices, voici ma proposition à faire valider par ACV.

P. S. : leur SAV technique n'est pas joignable le vendredi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juillet 2020 à 14:36

Bonjour, je dirais pas d'appairage car rien vu en ce sens dans le manuel d'emploi.
Pour info, risque d'entartrage signalé sur le forum :
Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
Pour info, risque d'entartrage signalé sur le forum :
Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
17 juillet 2020 à 13:51

Bonjour Gege, pour faciliter votre recherche il faudrait trouver la signification du code d'erreur C4.
A voir dans votre notice ou sur une étiquette dans la clim ou contacter la hotline avec vos références complètes UE et UI.
A voir dans votre notice ou sur une étiquette dans la clim ou contacter la hotline avec vos références complètes UE et UI.
17 juillet 2020 à 09:44

Un condensateur ne sert que pour favoriser un sens de rotation lors du démarrage d'un moteur monophasé.
Un moteur triphasé n'a pas besoin de condensateur, par contre son démarrage direct est brutal (risque de disjonction et de stress mécanique).
Le rôle de l'IPM, ou du démarreur progressif consiste à adoucir ce démarrage et limiter le courant appelé, sans trop limiter le couple car à l'opposé le moteur risque de ne pas démarrer et de surchauffer.
Un moteur triphasé n'a pas besoin de condensateur, par contre son démarrage direct est brutal (risque de disjonction et de stress mécanique).
Le rôle de l'IPM, ou du démarreur progressif consiste à adoucir ce démarrage et limiter le courant appelé, sans trop limiter le couple car à l'opposé le moteur risque de ne pas démarrer et de surchauffer.
16 juillet 2020 à 20:04

Il est préférable d'utiliser un démarreur progressif (soft start) compatible avec le compresseur et votre secteur.
Exemple :
https://french.alibaba.com/product-detail/schneider-single-phase-ats01-soft-starter-for-asynchronous-motor-62007747815.html
Exemple :
https://french.alibaba.com/product-detail/schneider-single-phase-ats01-soft-starter-for-asynchronous-motor-62007747815.html
16 juillet 2020 à 18:19

Bonjour.
Des éléments de réponse dans le sens France > Corée ici : https://www.priseselectriques.info/coree-du-sud/
Des éléments de réponse dans le sens France > Corée ici : https://www.priseselectriques.info/coree-du-sud/
Citation :Pour être tranquille, ne pas hésiter à questionner directement Samsung.
Voltage et fréquence.
Le voltage 220 V est différent en Corée du Sud et est plus bas qu’en France (230 V), mais ceci ne pose pas de problème. Les fabricants ont tenu compte de la différence (tolérance). Mais comme la fréquence est différente (50 Hz). Soyez prudent avec vos appareils équipés d’un moteur ou d’un horodatage. Il est vraisemblable que vous puissiez les utiliser. En cas de doute, contrôlez les. Les chargeurs de tablette, de portable, appareil photo, téléphone portable, brosse à dent électrique sont presque tous utilisable en en Corée du Sud. Ils comportent cette mention : "INPUT : 100-240V, 50/60 Hz".
16 juillet 2020 à 16:49

Vu le schéma.
Comme supposé, le dialogue passe par les 5 fils [Main.CN22]----------[IPM.CN1].
Le compresseur peut être démarré à part, mais je ne sais pas comment va réagir l'automate....
Les commandes en Chine mettent un temps très variable (de 15j à infini dans mon cas et le problème peut aussi venir du trajet en France)... Avec une commande eBay + Paypal, aucun risque financier.
Comme supposé, le dialogue passe par les 5 fils [Main.CN22]----------[IPM.CN1].
Le compresseur peut être démarré à part, mais je ne sais pas comment va réagir l'automate....

Les commandes en Chine mettent un temps très variable (de 15j à infini dans mon cas et le problème peut aussi venir du trajet en France)... Avec une commande eBay + Paypal, aucun risque financier.
16 juillet 2020 à 16:31

Bonjour GL,
En version plus chronophage et sans doute moins claire
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En version plus chronophage et sans doute moins claire

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2020 à 16:05

Pour que je comprenne mieux, quel intérêt de chercher comment se fait la com ?
16 juillet 2020 à 15:14

Je ne comprends pas comment le connecteur blanc (5 broches au moins) puisse ne servir qu'à du 5 volts ?
Comment savez-vous qu'il s'agit de 5 volts d'alimentation uniquement ? Possible que ce 5V soit le niveau haut d'une ligne de com.
Comment savez-vous qu'il s'agit de 5 volts d'alimentation uniquement ? Possible que ce 5V soit le niveau haut d'une ligne de com.
16 juillet 2020 à 15:11

Branchements possibles de votre moteur à 3 fils ici :
Labobine branchement moteurs
Labobine branchement moteurs
16 juillet 2020 à 15:01

Pour JLB, votre message de 11:15 n'était pas visible lors de ma réponse 6.
Il y a deux bobines avec un point commun, non pas pour obtenir deux vitesses, mais pour démarrer le moteur.
Que comprenez-vous encore moins après les explications de GL ?
Il y a deux bobines avec un point commun, non pas pour obtenir deux vitesses, mais pour démarrer le moteur.
Que comprenez-vous encore moins après les explications de GL ?
16 juillet 2020 à 14:52

Bonjour,
Que voulez-vous dire par "communication entre 2 cartes UE par quartz possible" ?
Un quartz c'est un cailloux, on est d'accord ? Il ne sert ici qu'à cadencer un processeur.
N'avez-vous pas le schéma de câblage entre cartes, souvent visible en ouvrant le coffret de l'UE ?
Que voulez-vous dire par "communication entre 2 cartes UE par quartz possible" ?
Un quartz c'est un cailloux, on est d'accord ? Il ne sert ici qu'à cadencer un processeur.
Citation :Sans doute par le connecteur blanc ou un autre visible sur la carte IPM.
D’après vous, comment elle se parlent entre elles ?
N'avez-vous pas le schéma de câblage entre cartes, souvent visible en ouvrant le coffret de l'UE ?
16 juillet 2020 à 14:43

Bonjour.
Concernant les idées, GL a tout dit, vous avez les cartes en mains.
P. S. : je viens de jeter un œil au pdf, il est effectivement noté au ventilateur : moteur monophasé, avec protection thermique incorporée.
Citation :Merci pour l'information du condensateur que je n'avais pas vu avant et qui supprime d'emblée l'hypothèse du moteur triphasé.
1 condensateur de 4µF (pour chaque ventilo), mais pas possible de voir comment ils sont branchés (non reliés lors des mesures d'impédance).
[...]
Toujours pas d'idée ?
Concernant les idées, GL a tout dit, vous avez les cartes en mains.
P. S. : je viens de jeter un œil au pdf, il est effectivement noté au ventilateur : moteur monophasé, avec protection thermique incorporée.
16 juillet 2020 à 14:08

Classement des splits 3,5 kW froid par une revue de consommateurs.
Sans surprise, Mitsubishi arrive en première place, la LG standard en 9ième
Leur comparatif ne montre pas de différence flagrante entre les deux en ce qui concerne les vitesses de refroidissement d'une pièce, de chauffage, la conso annuelle en froid, en chaud.
Pour la conso en veille par contre, Mitsubishi fait mieux avec 0,3W contre 2,4W pour la LG standard.
Sans surprise, Mitsubishi arrive en première place, la LG standard en 9ième

Leur comparatif ne montre pas de différence flagrante entre les deux en ce qui concerne les vitesses de refroidissement d'une pièce, de chauffage, la conso annuelle en froid, en chaud.
Pour la conso en veille par contre, Mitsubishi fait mieux avec 0,3W contre 2,4W pour la LG standard.
16 juillet 2020 à 13:09

Je vois cette étiquette.
S'il s'agit vraiment d'un checksum, alors pour moi c'est de l’obsolescence programmée étant donné la "fragilité" de ces composants.
S'il s'agit vraiment d'un checksum, alors pour moi c'est de l’obsolescence programmée étant donné la "fragilité" de ces composants.
16 juillet 2020 à 12:36

Bonjour, parfait. 
Ceci étant, je pense qu'il s’agissait plus d'un frottement en rotation du volet (mauvais montage ou surface trop sèche) qu'à un jeu.
Merci du retour.

Ceci étant, je pense qu'il s’agissait plus d'un frottement en rotation du volet (mauvais montage ou surface trop sèche) qu'à un jeu.
Merci du retour.
15 juillet 2020 à 18:52

Petite expérience jouée d'avance sur mon monosplit :
- démarrage en ventilation avec choix d'une vitesse de fan et une orientation fixe du volet.
- coupure du secteur pendant de longues minutes
- au retour du secteur, le monosplit reprend automatiquement le même mode, la même vitesse et le même angle de volet (après sa pom).
Mon petit doigt me dit que ces paramètres (mode, fan, volet) ont été écrits puis relus dans une mémoire de cette technologie (qu'elle soit dans un composant isolé comme la 24C01 ou intégré dans le contrôleur).
Bonne soirée.
- démarrage en ventilation avec choix d'une vitesse de fan et une orientation fixe du volet.
- coupure du secteur pendant de longues minutes

- au retour du secteur, le monosplit reprend automatiquement le même mode, la même vitesse et le même angle de volet (après sa pom).
Mon petit doigt me dit que ces paramètres (mode, fan, volet) ont été écrits puis relus dans une mémoire de cette technologie (qu'elle soit dans un composant isolé comme la 24C01 ou intégré dans le contrôleur).
Bonne soirée.
15 juillet 2020 à 18:36

Ah l'histoire des mémoires.... le nom est trompeur.
Il s'agit bien ici d'une mémoire read/write in situ, historiquement appelée ROM car elle n'est pas volatile.
Je maintiens que ces petites mémoires série ne servent habituellement qu'à stocker quelques paramètres utilisateurs.
Quant à la somme de contrôle, où l'avez-vous lue ? Sans doute à l'aide du programmateur et non sur une étiquette ?
Autre information, ce type de mémoire n'a pas besoin d'être dé-soudée pour être lue ou écrite, c'est l'avantage du bus I2C de tout permettre in situ.
Il s'agit bien ici d'une mémoire read/write in situ, historiquement appelée ROM car elle n'est pas volatile.
Je maintiens que ces petites mémoires série ne servent habituellement qu'à stocker quelques paramètres utilisateurs.
Quant à la somme de contrôle, où l'avez-vous lue ? Sans doute à l'aide du programmateur et non sur une étiquette ?
Autre information, ce type de mémoire n'a pas besoin d'être dé-soudée pour être lue ou écrite, c'est l'avantage du bus I2C de tout permettre in situ.
15 juillet 2020 à 18:16

Comparatif clim SPLIT vs MONOBLOC à 1 tuyau :
La consommation d'une MONOBLOC serait 2,6 fois plus élevée que celle d'une SPLIT (pour 2 mois de saison chaude et en moyenne sur plusieurs modèles étudiés selon une revue de consommateurs).
Même si cette information est peu documentée, elle donne une idée sur les "kW" annoncés par les fabricants de clim mobiles.
La consommation d'une MONOBLOC serait 2,6 fois plus élevée que celle d'une SPLIT (pour 2 mois de saison chaude et en moyenne sur plusieurs modèles étudiés selon une revue de consommateurs).
Même si cette information est peu documentée, elle donne une idée sur les "kW" annoncés par les fabricants de clim mobiles.

15 juillet 2020 à 12:25

Bonjour lu,
Une voiture a besoin de carburant tout comme une clim de courant électrique.
Ici, il ne s'agit que de paramètres d'utilisation que la clim est capable de mémoriser par elle-même.
Si le contrôleur n'arrive plus à écrire/lire l'eeprom (somme de contrôle fausse), je comprends qu'il affiche un défaut, mais sinon je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à la réinitialiser avec des valeurs standards.
En désespoir de cause, je tenterais une eeprom vierge voire avec n'importe quoi dedans.
Concernant le fichier joint, voici les 51 bytes utilisés dans cette eeprom qui en compte 128. (les "FF" sont des bytes vierges)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Je ne vois pas les choses ainsi.
Mettre une eeprom vierge, c'est comme si vous aviez percé votre réservoir de voiture, que vous le remplaciez par un neuf... mais tant qu'il sera vide vous ne pourrez pas avancer
Une voiture a besoin de carburant tout comme une clim de courant électrique.
Ici, il ne s'agit que de paramètres d'utilisation que la clim est capable de mémoriser par elle-même.
Si le contrôleur n'arrive plus à écrire/lire l'eeprom (somme de contrôle fausse), je comprends qu'il affiche un défaut, mais sinon je ne vois pas pourquoi il n'arriverait pas à la réinitialiser avec des valeurs standards.
En désespoir de cause, je tenterais une eeprom vierge voire avec n'importe quoi dedans.

Concernant le fichier joint, voici les 51 bytes utilisés dans cette eeprom qui en compte 128. (les "FF" sont des bytes vierges)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2020 à 11:22

Bonsoir, je pense à un manque de gaz car la température du départ - anormalement élevée en valeur absolue - provoquerait une fin de cycle prématurée. Une mesure de cette température pourrait confirmer cette hypothèse.
Attendons d'autres avis.
Attendons d'autres avis.
13 juillet 2020 à 22:34

Croisons les doigts pour que la clim redevienne fiable.
Au besoin, la carte pourra être testée sur table (avec les précautions d'usage) pour vérifier si la tension issue de cette sonde ne déconne pas. Effectivement l'aspect aléatoire peut ne facilite pas le diag.
Bonne soirée.
Au besoin, la carte pourra être testée sur table (avec les précautions d'usage) pour vérifier si la tension issue de cette sonde ne déconne pas. Effectivement l'aspect aléatoire peut ne facilite pas le diag.
Bonne soirée.
13 juillet 2020 à 19:25

6-suite) Si cette sonde n'est pas en cause, je chercherais une anomalie de sa tension sur la carte (du connecteur jusqu'au contrôleur). Anomalie que le contrôleur prendrait pour une surchauffe de la sonde.
13 juillet 2020 à 15:11

6) les 50k varient-ils en chauffant la sonde ?
13 juillet 2020 à 14:56

OK que cette erreur H4 n'est pas due à une surchauffe avérée et que la valeur de la sonde semble correcte...
5) la doc indique un code led UE pour confirmer l'erreur H4 UI.
Ce code led est vérifié ?
5) la doc indique un code led UE pour confirmer l'erreur H4 UI.
Ce code led est vérifié ?
13 juillet 2020 à 14:54

L'échangeur UE n'a pas eu le temps de chauffer, OK.
4) La sonde soupçonnée est-elle bien en sortie compresseur ? Reste-elle aussi "froide" ?
4) La sonde soupçonnée est-elle bien en sortie compresseur ? Reste-elle aussi "froide" ?
13 juillet 2020 à 14:19

Ok.
Avez-vous vérifié que :
1) les ailettes de l'échangeur ne sont pas obstruées ?
2) l'échangeur est vraiment très chaud ?
3) le ventilateur est à la vitesse maxi pour tenter de le refroidir ?
Avez-vous vérifié que :
1) les ailettes de l'échangeur ne sont pas obstruées ?
2) l'échangeur est vraiment très chaud ?
3) le ventilateur est à la vitesse maxi pour tenter de le refroidir ?
13 juillet 2020 à 12:27

Bonjour Klez,
Même question pour le ventilateur de l'UE ?
Citation :Après avoir disjoncté au moins 1 minute et que vous démarrez l'UE à température ambiante, le compresseur démarre-t-il ?
lorsque je la mets en mode froid j'obtiens le code H4 sur l'afficheur.
Cependant je n'ai pas de problème en mode chauffage
Même question pour le ventilateur de l'UE ?
13 juillet 2020 à 11:41

Bonjour Ljjjago, super que Electrofroid ait pu redonner vie à votre échangeur, je suis convaincu que dans votre région les entreprises spécialisées ont savoir faire au top dans ce type de maintenance.
Concernant les touches de votre IHM, s'il s'agit bien d'un problème de mauvais contacts électriques et non de configuration, il reste à tenter un démontage / nettoyage délicat avec bombe "contact".
Là encore, vous deviez avoir des spécialistes dans votre entourage
Concernant les touches de votre IHM, s'il s'agit bien d'un problème de mauvais contacts électriques et non de configuration, il reste à tenter un démontage / nettoyage délicat avec bombe "contact".
Là encore, vous deviez avoir des spécialistes dans votre entourage

13 juillet 2020 à 11:18

Je reviendrais vers le technicien.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
L'intervention nécessite une remise en service identique à celle initiale.
Le circuit frigorifique aurait donc dû retrouver ses performances du PREMIER jour, ce qui n'est auditivement pas le cas.
12 juillet 2020 à 21:55

Bonjour Hob, merci de ce retour 
Peut-être qu'un petit résumé des bruits/solutions pourrait servir à d'autres ?

Peut-être qu'un petit résumé des bruits/solutions pourrait servir à d'autres ?
12 juillet 2020 à 11:20

Bonjour Pierre,
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
J'entends un bruit d'écoulement de liquide plus aigu en arrière plan d'un ronronnement (ventilateur), c'est ça ?
12 juillet 2020 à 11:17

Bah... Qu'une même chaine puisse sortir des clims pour une marque puis pour une autre ne me surprend pas.
Certes, les cahiers des charges peuvent varier, mais bon...
Certes, les cahiers des charges peuvent varier, mais bon...

12 juillet 2020 à 11:10

Bonjour Invité,
Ce que j'entends sur cette vidéo trouvée sur internet (son à fond, au casque) :
- à partir de 0:39, un bruit genre bouilloire apparait progressivement après le démarrage avec une consigne 26°.
- à partir de 3:42, la consigne est ramenée de 30° à 22°, la ventilation baisse au mini un bruit de canalisation apparait.
- à 4:30, arrêt : le bruit du moteur de volet est prédominant. Quasiment aucun bruit après l'arrêt du moteur.
- à 5:09, 2 ou 3 petites résurgences de bruit de fluide.
Citation :Il sera donc facile de faire votre enregistrement.
ma femme me dit que les tuyaux ne tiendront pas, on a l'impression qu'ils vont exploser tellement le bruit est fort par moment, il est même tellement fort par moment qu'il couvre presque le bruit de la soufflerie.
Ce que j'entends sur cette vidéo trouvée sur internet (son à fond, au casque) :
- à partir de 0:39, un bruit genre bouilloire apparait progressivement après le démarrage avec une consigne 26°.
- à partir de 3:42, la consigne est ramenée de 30° à 22°, la ventilation baisse au mini un bruit de canalisation apparait.
- à 4:30, arrêt : le bruit du moteur de volet est prédominant. Quasiment aucun bruit après l'arrêt du moteur.
- à 5:09, 2 ou 3 petites résurgences de bruit de fluide.
12 juillet 2020 à 11:01

OK Lje, merci de nous tenir au courant de la suite.
Je pense que le diagnostic est facile à établir que ce soit par l'installateur ou par vous-même.
Je pense que le diagnostic est facile à établir que ce soit par l'installateur ou par vous-même.
10 juillet 2020 à 19:24

- Nécessité d'une UI dans la pièce centrale ? Difficile de répondre, tout dépend de votre besoin de frais dans cette pièce, de son exposition à la chaleur dans la maison.
Les 2 solutions sont un peu différentes car l'une va rafraichir cette pièce et moins les chambres, l'autre c'est l'inverse.
- Le prix ? Il me semble élevé sans savoir les contraintes spécifiques à votre maison, votre région.
Ne pas hésiter à consulter plusieurs artisans, y compris d'une région plus éloignée.
Les 2 solutions sont un peu différentes car l'une va rafraichir cette pièce et moins les chambres, l'autre c'est l'inverse.
- Le prix ? Il me semble élevé sans savoir les contraintes spécifiques à votre maison, votre région.
Ne pas hésiter à consulter plusieurs artisans, y compris d'une région plus éloignée.
10 juillet 2020 à 19:15

Réponse 14 : Identification des fils d'un ventilateur
Dans l'attente de vos mesures.
Dans l'attente de vos mesures.
10 juillet 2020 à 15:00
