Bonjour AAC,
Si le support ne lui pas dit, je pense qu'un des premiers réflexe de Scherve a été de changer de navigateur, d'autant plus qu'il a le même problème sur PC et sur Smartphone...
A titre perso ou pro, n'avez-vous pas constaté (ou vos clients) ce genre de problèmes d'affichage de courbes sur melcloud.com ?
Si le support ne lui pas dit, je pense qu'un des premiers réflexe de Scherve a été de changer de navigateur, d'autant plus qu'il a le même problème sur PC et sur Smartphone...
A titre perso ou pro, n'avez-vous pas constaté (ou vos clients) ce genre de problèmes d'affichage de courbes sur melcloud.com ?
13 avril 2020 à 15:00

Bon, j'espère que votre voisin ne vous applaudit pas à 20:00, car la programmation pourrait être compliquée...
13 avril 2020 à 14:49

Bonjour Serrure,
La première chose à faire serait je pense de demander au voisin - du fait de la gêne - de programmer le fonctionnement en dehors de vos heures de présence dans la chambre ?
La première chose à faire serait je pense de demander au voisin - du fait de la gêne - de programmer le fonctionnement en dehors de vos heures de présence dans la chambre ?
13 avril 2020 à 14:44

70x55 : modèle dédié pour l'ensemble.
NB : Je suis surpris par cette prise en compte d'un détail de l'histoire "sans tuyau condensat".
NB : Je suis surpris par cette prise en compte d'un détail de l'histoire "sans tuyau condensat".

13 avril 2020 à 14:32

Bonjour,
Citation :Vous vous êtes mis d'accord ? Vous faites l'étude et lui, il installe ?
Sachant qu'au niveau installateur notre choix est fait, et il ne pose que du Mitsubishi.
13 avril 2020 à 12:10

Bonjour Scherve.
OK, pour l'affichage d'hier à 20:40, effectivement les courbes semblent ok (une mesure par minute, visiblement).
Je pense aussi qu'il s'agit d'un bug (transfert des mesures ? stockage ? affichage ?...).
De mon côté je ne jette pas la pierre au support Mitsubishi France, je peux dire qu'ils ne se fichent pas des questions de dépannage du particulier que je suis.
Même chose pour le support technique LG, quand je me suis rendu compte que mon appli n'affichait plus la courbe de conso de ma clim. Après quelques échanges avec copies d'écran à l'appui, le gars a pu faire des recherches et m'annoncer la suppression de ce service...
Si cela n'a pas déjà été fait, je vous suggère de leur fournir tous les éléments (Type, n°série, version logicielle, copie écran du problème) pour pouvoir vous aider.
Merci de nous tenir au courant.
OK, pour l'affichage d'hier à 20:40, effectivement les courbes semblent ok (une mesure par minute, visiblement).
Je pense aussi qu'il s'agit d'un bug (transfert des mesures ? stockage ? affichage ?...).
De mon côté je ne jette pas la pierre au support Mitsubishi France, je peux dire qu'ils ne se fichent pas des questions de dépannage du particulier que je suis.
Même chose pour le support technique LG, quand je me suis rendu compte que mon appli n'affichait plus la courbe de conso de ma clim. Après quelques échanges avec copies d'écran à l'appui, le gars a pu faire des recherches et m'annoncer la suppression de ce service...
Si cela n'a pas déjà été fait, je vous suggère de leur fournir tous les éléments (Type, n°série, version logicielle, copie écran du problème) pour pouvoir vous aider.
Merci de nous tenir au courant.
13 avril 2020 à 11:58

Bonjour.
Les grandes lignes de ce que je ferais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les grandes lignes de ce que je ferais.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 avril 2020 à 11:12

Bonjour Flo,
Désolé de ne pas savoir répondre au titre de la question.
Pour choisir un chauffage je regarderais surtout ses performances à basse température (ici -10°) ainsi que sa capacité à moduler sa puissance au plus bas, pour l'inter saison.
Désolé de ne pas savoir répondre au titre de la question.
Pour choisir un chauffage je regarderais surtout ses performances à basse température (ici -10°) ainsi que sa capacité à moduler sa puissance au plus bas, pour l'inter saison.

12 avril 2020 à 19:33

Bien noté,
Effectivement si quelqu'un d'autre a accès à son melcloud Mitsubishi, ça donnerait un autre retour sur une autre clim.
J'essaie de comprendre la cohérence des courbes ci-dessus. L'aller/retour chauffent quoi ? Uniquement le ballon ?
Ces courbes 24h du 5 avril sont-elles les mêmes sur smartphone ?
Avez-vous un paramètre qui fixe le nombre de mesures par heure ?
Pourriez-vous poster un affichage de 13:00 à 18:00 (recharge du ballon ce 5 avril).
Effectivement si quelqu'un d'autre a accès à son melcloud Mitsubishi, ça donnerait un autre retour sur une autre clim.
J'essaie de comprendre la cohérence des courbes ci-dessus. L'aller/retour chauffent quoi ? Uniquement le ballon ?
Ces courbes 24h du 5 avril sont-elles les mêmes sur smartphone ?
Avez-vous un paramètre qui fixe le nombre de mesures par heure ?
Pourriez-vous poster un affichage de 13:00 à 18:00 (recharge du ballon ce 5 avril).
12 avril 2020 à 18:51

Bonjour Scherve,
N'ayant pas de Mitsubishi je ne peux que réfléchir avec vous.
Vous êtes sur app.melcloud.com, je suppose via le serveur de Mitsubishi, donc tout devrait être transparent pour vous.
1) Le support Mitsubishi vous a proposé quoi comme solutions ? Disjoncter puis rebrancher ? Votre box est OK ?
2) Sur la PJ, il est noté "les températures aller et retour sont uniquement affichées si le système est en fonctionnement", est-ce le cas ?
3) Sur la PJ, la courbe du ballon semble OK (1 mesure par heure/24h) par contre il n'y a que 5 mesures pour l'aller (5h à 9h) et idem pour le retour.
Y a-t-il des jours où tout est bon ?
N'ayant pas de Mitsubishi je ne peux que réfléchir avec vous.
Vous êtes sur app.melcloud.com, je suppose via le serveur de Mitsubishi, donc tout devrait être transparent pour vous.
1) Le support Mitsubishi vous a proposé quoi comme solutions ? Disjoncter puis rebrancher ? Votre box est OK ?
2) Sur la PJ, il est noté "les températures aller et retour sont uniquement affichées si le système est en fonctionnement", est-ce le cas ?
3) Sur la PJ, la courbe du ballon semble OK (1 mesure par heure/24h) par contre il n'y a que 5 mesures pour l'aller (5h à 9h) et idem pour le retour.
Y a-t-il des jours où tout est bon ?
12 avril 2020 à 16:23

Bonjour AAC, d'accord que ce n'est pas le même modèle mais...
D'après la doc ci-dessus, que ce soit le cadre ou le plénum, ils ne devraient pas pouvoir passer le trou.
Cette impossibilité devrait être la même quel que soit le modèle, dès lors que le montage initial est correct, non ?
D'après la doc ci-dessus, que ce soit le cadre ou le plénum, ils ne devraient pas pouvoir passer le trou.
Cette impossibilité devrait être la même quel que soit le modèle, dès lors que le montage initial est correct, non ?
12 avril 2020 à 15:51

Bonjour,
Suite à la question 6109 : Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
Et un calcul surprenant qui amène à prendre une section de PE supérieure à celle de la phase d'une ligne monophasée, je propose d'en discuter ici.
A première vue, ce serait uniquement à cause du paramètre "PE séparé" au lieu de "PE inclus" comme le montre le résultat ci-dessous.
Suite à ces remarques, je vais consulter le constructeur pour avoir plus de précisions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à la question 6109 : Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
Et un calcul surprenant qui amène à prendre une section de PE supérieure à celle de la phase d'une ligne monophasée, je propose d'en discuter ici.
A première vue, ce serait uniquement à cause du paramètre "PE séparé" au lieu de "PE inclus" comme le montre le résultat ci-dessous.
Suite à ces remarques, je vais consulter le constructeur pour avoir plus de précisions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2020 à 15:38

Bonjour Fabien,
D'après cette notice, le cadre devrait être vissé sur le plenum.
Votre cadre a l'air juste clipsé sur le plénum (!) ce qui fait que vous avez réussi à le sortir au lieu d'enlever juste la grille.
A part faire sortir le plenum pour le reclipser voire le visser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après cette notice, le cadre devrait être vissé sur le plenum.
Votre cadre a l'air juste clipsé sur le plénum (!) ce qui fait que vous avez réussi à le sortir au lieu d'enlever juste la grille.
A part faire sortir le plenum pour le reclipser voire le visser...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2020 à 12:49

Bonjour,
Citation :Vous avez sans doute voulu dire que les fusibles (ou disjoncteur) d'un parafoudre assurent sa déconnexion obligatoire lorsqu'il est HS (en court-circuit).
Si la foudre tombe sur une ligne électrique, ce sont les parafoudres qui se mettent en court-circuit et ce sont les fusibles qui protègent les parafoudres
12 avril 2020 à 12:23

Citation :Fabien en est là, attendons les photos.
J'ai réussi à récupérer la gaine encore fixée au plénum (non sans mal), mais maintenant impossible de la refixer
11 avril 2020 à 18:21

Bonjour,
Voilà ce que j'ai compris : Vous n'arrivez pas à rebrancher la gaine à la bouche derrière la cloison, exact ?
Si oui, possible d'avoir une photo de l'arrière de la bouche ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà ce que j'ai compris : Vous n'arrivez pas à rebrancher la gaine à la bouche derrière la cloison, exact ?
Si oui, possible d'avoir une photo de l'arrière de la bouche ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2020 à 13:14

Bonjour.
Quant à la raison technique du surdimensionnement de la PE, bonne question... ;)
Je ne sais pas répondre immédiatement, sauf à constater qu'ici avec un PE fixé à 2,5 il m'est impossible de finaliser l'étude du fait de l'erreur bloquante "le PE choisi 1x2,5mm² est sous dimensionné".
Citation :Intérêt économique (en milieu industriel et non forcément pour un bout de câble chez le particulier).
C'est quoi l'intérêt d'avoir un fil de protection de terre de section différente et surtout quelle est l'utilité ?
Quant à la raison technique du surdimensionnement de la PE, bonne question... ;)
Je ne sais pas répondre immédiatement, sauf à constater qu'ici avec un PE fixé à 2,5 il m'est impossible de finaliser l'étude du fait de l'erreur bloquante "le PE choisi 1x2,5mm² est sous dimensionné".
11 avril 2020 à 12:28

Sur le thème de simulateurs, certains en électronique vont jusqu'à simuler la mort des composants.
Les quelques simulateurs de cycle thermo de l'université du Colorado sont un bon début mais pas encore à ce stade d'évolution.
Les quelques simulateurs de cycle thermo de l'université du Colorado sont un bon début mais pas encore à ce stade d'évolution.

11 avril 2020 à 10:34

Bonjour.
Pour Flo, voici le lien vers la dernière discussion sur le R32, ce serait bien de la poursuivre pour regrouper les messages sur le sujet, non ?
Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290
Pour Flo, voici le lien vers la dernière discussion sur le R32, ce serait bien de la poursuivre pour regrouper les messages sur le sujet, non ?
Choix climatiseur R410 ou R32 ou R290
11 avril 2020 à 10:25

Pour les électriciens qui passeraient ici je mets ce calcul pour 3 clim (10,5A - 20A - 21A) 
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 avril 2020 à 16:46

Citation :Mitsu donne 10,5A (voir rep #3).
il faut et 25A
Désolé d'avoir voulu calculer, je vais revenir à ma démarche habituelle à savoir respecter la recommandation (3G4) point barre.
10 avril 2020 à 13:54

Citation :Je comprends que cette technique classique pour un électricien puisse surprendre...
plutôt que faire du travail ni fait ni à faire
10 avril 2020 à 13:47

PE est le nom du conducteur de couleur vert/jaune.
Oui, un câble 3G4 comportant 3 conducteurs de même section est conforme au calcul (qui peut le plus peut le minimum autorisé).
Oui, un câble 3G4 comportant 3 conducteurs de même section est conforme au calcul (qui peut le plus peut le minimum autorisé).
10 avril 2020 à 13:39

Bonjour.
Pour info, un calcul de câble qui ne devrait pas résoudre les problèmes de bruits mais qui concerne la section de la PE évoquée ici :
Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation réponse #19
Pour info, un calcul de câble qui ne devrait pas résoudre les problèmes de bruits mais qui concerne la section de la PE évoquée ici :
Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation réponse #19
Citation :
Je pense avoir compris la recommandation de Mitsu (câble 3G4).
Le calcul avec du câble H07VU donne bien 4mm² mais uniquement pour la PE. Il vous suffit donc de tirer un second câble vert/jaune de 2,5 (la PE fera 5 au total) et de conserver la ph et le N en 2,5.
Cette ligne permet d'alimenter une clim jusqu'à 20A.
10 avril 2020 à 12:37

Bonjour,
Pour Flo,
Le calcul avec du câble H07VU donne bien 4mm² mais uniquement pour la PE. Il vous suffit donc de tirer un second câble vert/jaune de 2,5 (la PE fera 5 au total) et de conserver la ph et le N en 2,5.
Cette ligne permet d'alimenter une clim jusqu'à 20A.
Pour Flo,
Citation :Je pense avoir compris la recommandation de Mitsu (câble 3G4).
J'avais fait le montage avec 15m de câble en cuivre en 2.5mm² avec disjoncteur 16A courbe D, tout tube IRL.
Le calcul avec du câble H07VU donne bien 4mm² mais uniquement pour la PE. Il vous suffit donc de tirer un second câble vert/jaune de 2,5 (la PE fera 5 au total) et de conserver la ph et le N en 2,5.
Cette ligne permet d'alimenter une clim jusqu'à 20A.
10 avril 2020 à 12:23

Je vins de trouver des simulateurs gratuits de l'Université du Colorado.
Voir dans "Interactive Simulations".
http://www.learncheme.com/
Voir dans "Interactive Simulations".
http://www.learncheme.com/
08 avril 2020 à 16:05

Je viens de poser la question à un distributeur : "Existe-t-il des liaisons préchargées avec un gaz donné ou sont-elles toutes juste tirées au vide ?"
Sa réponse : "elles sont toutes tirées au vide".
Sa réponse : "elles sont toutes tirées au vide".
08 avril 2020 à 16:02

Bonjour PL,
Je suis assez d'accord sur cet aspect financier.
Heureusement (?) je n'en suis plus à me battre contre des moulins, ma carrière pro est derrière moi.
Je cherche juste à me coucher moins bête.
Petit HS concernant Q7 du quizz trouvé sur le lien de JIMA : Une explication sur cette bonne réponse "Faux" ci-dessous ?
Les canalisations "préchargées" ne sont-elles pas juste séchées au vide et non préchargées en gaz (puisqu'elle sont destinées à plusieurs gaz) ?
Testez vos connaissances en clim
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis assez d'accord sur cet aspect financier.
Heureusement (?) je n'en suis plus à me battre contre des moulins, ma carrière pro est derrière moi.
Je cherche juste à me coucher moins bête.
Petit HS concernant Q7 du quizz trouvé sur le lien de JIMA : Une explication sur cette bonne réponse "Faux" ci-dessous ?
Les canalisations "préchargées" ne sont-elles pas juste séchées au vide et non préchargées en gaz (puisqu'elle sont destinées à plusieurs gaz) ?
Testez vos connaissances en clim
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2020 à 12:42

Bonjour JIMA, merci je vais regarder.
08 avril 2020 à 09:52

Bonjour,
Citation :Ce cas particulier correspond à une question d'utilisateur multiplit qui se plaignait de voir la température continuer à monter dans une (trop) petite chambre, alors même que la "consigne" était largement dépassée. Pas de solution pour lui puisque la vanne d'un split ne se ferme normalement pas totalement et que la taille du split était déjà la plus petite.
Par contre tam, je ne comprends pas ce risque de surchauffer la pièce dans quel cas ce serait possible en multisplit ?
08 avril 2020 à 09:43

Merci PL.
Pour n'avoir pas encore cherché, je n'ai aucune idée de ce qui existe en la matière, gratuit ou pas.
Les cours que j'ai trouvés en ligne sont pas mal, mais s'il existe un simulateur (à défaut juste un calculateur) je serais preneur, en particulier pour voir quels paramètres ont été définis (car importants), quels sont les effets quand on les fait varier...
Ça existe en mécanique, en isolation thermique, en électricité... alors pourquoi pas dans le domaine qui nous intéresse ici ?
Pour n'avoir pas encore cherché, je n'ai aucune idée de ce qui existe en la matière, gratuit ou pas.
Les cours que j'ai trouvés en ligne sont pas mal, mais s'il existe un simulateur (à défaut juste un calculateur) je serais preneur, en particulier pour voir quels paramètres ont été définis (car importants), quels sont les effets quand on les fait varier...
Ça existe en mécanique, en isolation thermique, en électricité... alors pourquoi pas dans le domaine qui nous intéresse ici ?
07 avril 2020 à 19:11

- Possibilité d'équiper en deux temps un logement (ex : commencer par le bas puis évaluer les besoins des ch en haut).
- ?...
- ?...
07 avril 2020 à 14:27

+1 avec PL, j'ajouterais.
- pas d'UI qui chauffe "pour rien" et risque de surchauffer une petite pièce.
- optimisation possible des longueurs frigo.
- dépannage facilité si 2 UE identiques.
Rien d'autre ?
- pas d'UI qui chauffe "pour rien" et risque de surchauffer une petite pièce.
- optimisation possible des longueurs frigo.
- dépannage facilité si 2 UE identiques.
Rien d'autre ?
07 avril 2020 à 14:14

Bonjour,
Pour m'auto-former sur la théorie des circuits frigorifiques, j'aimerais m'aider d'un outil de simulation.
Votre aide pour trouver cet outil serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Pour m'auto-former sur la théorie des circuits frigorifiques, j'aimerais m'aider d'un outil de simulation.
Votre aide pour trouver cet outil serait la bienvenue.
Merci d'avance.
07 avril 2020 à 13:38

Bonjour,
Pour Alvin, sans avoir consulté le constructeur sur ce point précis, j'interprèterais sa "différence de hauteur" dans le pire des cas à savoir "1 boucle verticale = 1 diamètre de différence de hauteur".
Dans votre cas, sur une longueur estimée à 3 m, vous devez pouvez faire ce que vous voulez.
Nota : je ne suis pas frigoriste mais utilisateur averti ayant quelques bases techniques pour lire un manuel. ;)
Pour Alvin, sans avoir consulté le constructeur sur ce point précis, j'interprèterais sa "différence de hauteur" dans le pire des cas à savoir "1 boucle verticale = 1 diamètre de différence de hauteur".
Dans votre cas, sur une longueur estimée à 3 m, vous devez pouvez faire ce que vous voulez.
Nota : je ne suis pas frigoriste mais utilisateur averti ayant quelques bases techniques pour lire un manuel. ;)
07 avril 2020 à 13:25

Pour Flo, je peux vérifier les données de Mitsubishi en calculant les limites de votre ligne en 2,5.
Pour bien faire il me faudrait le type de câble, la longueur et le mode de pose.
Pour bien faire il me faudrait le type de câble, la longueur et le mode de pose.
07 avril 2020 à 13:08

Bonjour,
Pas tracé de courbe mais juste des relevés à la volée lors desquels où j'ai dû attendre 26 minutes pour avoir le maxi ci-dessous.
Les photos de l'UE sont ici en #22 : Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :C'est entre autres pour ça que j'attends depuis l'automne une interface de diag...
Mais sauf erreur, personne (y compris vous) n'a jamais donné la courbe de puissance minute par minute lors des 15 premières mn de fonctionnement après un long arrêt (nocturne, par ex).
Pas tracé de courbe mais juste des relevés à la volée lors desquels où j'ai dû attendre 26 minutes pour avoir le maxi ci-dessous.
Les photos de l'UE sont ici en #22 : Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 avril 2020 à 12:29

Bonsoir DOM,
Ben oui ça ne chauffe pas, il suffit de voir la santé resplendissante des plantes.
Les gens qui ont la main verte m'impressionnent
Ben oui ça ne chauffe pas, il suffit de voir la santé resplendissante des plantes.
Les gens qui ont la main verte m'impressionnent

06 avril 2020 à 19:51

Citation :Un monosplit installé l'automne dernier pour tout mon RDC. J'étais évidemment parti sur du Mitsu, mais le hasard m'a fait rencontrer un artisan qui m'a proposé du LG, ce que j'ai accepté au vu des spec vs mon besoin. Comme en plus le courant est bien passé entre nous... Rien à dire jusqu'ici et pourtant je suis exigeant. A savoir que la fonction de cette PAC est de m'assurer une sécurité en cas de canicule, mon chauffage principal étant assuré par PCBT/granulés. J'ai bien sûr testé cette PAC en hiver. ;)
Quelle PAC avez-vous tam ?
Si votre abo précédent passait, je ne changerais rien, surtout si vous ne surdimensionnez pas et que vous conservez votre ligne 20A. A savoir qu'une clim inverter démarre tout doux et monte très progressivement en puissance...
06 avril 2020 à 19:29

Pour Cathars, content de vous lire et j'espère que tout va bien de votre côté.
Si votre crainte de surdimensionnent est avérée, Flo aura encore moins de conso.
Cet hiver, j'ai relevé (facile avec l'appli smartphone ;) des puissances tirées par ma PAC : la puissance en dégivrage n'était pas la plus élevée d'un cycle (0,8kW max vs 1,3 kW max en chauffe).
Si votre crainte de surdimensionnent est avérée, Flo aura encore moins de conso.
Cet hiver, j'ai relevé (facile avec l'appli smartphone ;) des puissances tirées par ma PAC : la puissance en dégivrage n'était pas la plus élevée d'un cycle (0,8kW max vs 1,3 kW max en chauffe).
06 avril 2020 à 14:55

P. S. : votre manuel répond à mon interrogation n°15.
06 avril 2020 à 14:22

Citation :Astuce dans un "gros" pdf : chercher des mots clés.
mais je n'ai pas trouvé d'infos concernant les hauteurs...

D'autres questions ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2020 à 14:20

Bonjour Lagass, j'espère que cette époque est la moins compliquée possible pour vous.
Oui, vraiment pas de chance avec ce module.
Un premier fournisseur plus que limite, et maintenant le covid-19.
Tout ça au final pour tracer les chronogrammes des mesures que je peux obtenir une à une.
J'espère pouvoir enfin savoir si ma clim accepte ce module wifi de diag en plus du module wifi de base (?).
A suivre.
Oui, vraiment pas de chance avec ce module.
Un premier fournisseur plus que limite, et maintenant le covid-19.
Tout ça au final pour tracer les chronogrammes des mesures que je peux obtenir une à une.
J'espère pouvoir enfin savoir si ma clim accepte ce module wifi de diag en plus du module wifi de base (?).
A suivre.
06 avril 2020 à 12:30

Bonjour,
Au fait, JIMA vous êtes installateur de clim ? Pour d'autres participants c'est clair, pour vous j'ai un doute.
Cordialement.
Citation :Lard ou cochon ??
Le cheminement de résolution de votre panne votre panne comprend également les élucubrations du chinois qui a fabriqué le transformateur tongue
Au fait, JIMA vous êtes installateur de clim ? Pour d'autres participants c'est clair, pour vous j'ai un doute.
Cordialement.
06 avril 2020 à 11:48

Bonjour,
En attendant d'être rassuré par PL ;) n'avez-vous pas ce paragraphe "exigence tuyaux réfrigérant" dans votre notice, parce-que "rien" est surprenant.
Ci-joint l'extrait du guide de référence de l'installateur série split R32.
Pour PL, effectivement rien vu concernant l'UE plus haute que l'UI, donc le trajet des tuyaux d'Alvin est conforme.
Je m'étonne cependant que l'installateur ait mis bien plus que la longueur mini souvent préconisée par Daikin ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En attendant d'être rassuré par PL ;) n'avez-vous pas ce paragraphe "exigence tuyaux réfrigérant" dans votre notice, parce-que "rien" est surprenant.
Ci-joint l'extrait du guide de référence de l'installateur série split R32.
Pour PL, effectivement rien vu concernant l'UE plus haute que l'UI, donc le trajet des tuyaux d'Alvin est conforme.
Je m'étonne cependant que l'installateur ait mis bien plus que la longueur mini souvent préconisée par Daikin ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2020 à 11:38

Bonjour,
Pour Flo, votre installateur s'est basé sur la doc technique ci-dessous ; RAS.
Concernant le choix d'abonnement, vous pouvez réserver pour votre PAC 10,5*230 = 2,5 kVA en nominal, toujours d'après la doc.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour Flo, votre installateur s'est basé sur la doc technique ci-dessous ; RAS.
Concernant le choix d'abonnement, vous pouvez réserver pour votre PAC 10,5*230 = 2,5 kVA en nominal, toujours d'après la doc.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 avril 2020 à 10:52

Citation :Bien noté.
Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 UE.
Bonne installation à venir.
05 avril 2020 à 17:44

Super Dom91, ce fut un plaisir de mon côté avec vous et cette panne gentille.
Vous avez fait le job qu'il fallait, encore bravo.
Bonne continuation.
Vous avez fait le job qu'il fallait, encore bravo.
Bonne continuation.
05 avril 2020 à 17:36