Je m’excuse de remettre ça sur la table, mais quelque chose me chiffonne et je veux bien l'avis d'un pro pour pour me donner l'information sur les temporisations !!! sleepy
La temporisation avant redémarrage même pour des grandes marques est de 3 à 4 minutes.
Alors pourquoi dire que les clims bas de gamme ont une temporisation de 3 minutes et les hauts de gamme 6 minutes ???
Merci des réponses que vous voudrez bien me donner. smile
Bonne journée à tous.

cathars
09 octobre 2014 à 08:30
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Si je comprends bien la temporisation c'est au démarrage après un arrêt ??? Ou un cycle long ??
Pourtant la mienne une Altech atme051ip15 3.50 minutes en off donc arrêt après un cycle avant de redémarrer celle du voisin avec les mêmes températures off 3.20 minutes donc arrêt avant de redémarrer, pourtant c'est une Mitsubishi de 6.80 kW ???
Cordialement. cathars
08 octobre 2014 à 17:01
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à vous.

Super exposé sur la qualité des compresseurs bas de gamme, et haut de gamme !!
Cela est trop technique pour moi, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez du compresseur gmcc-Toshiba qui équipe ma clim Altech atme051ip15 de 5.10 kW fourni par Midea pour Saint-Gobain et distribué par Clim+
C'est l'entrée de gamme chez Clim+ ou Cédeo prix 1.340 Euros sans pose !!!
Car pour la temporisation ??? Je ne sais pas ce que cela veut dire ?? Retour d'huile 5 m de cuivre ? sleepy

Cordialement. cathars biggrin
08 octobre 2014 à 15:06
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonjour PL,

Oui Atlantic Fujitsu est un produit très correct avec des compresseurs double étage qui fonctionnent à faible charge de l'ordre 900 Watts restituée minimum pour un mono Split de 5 kW et ce qui permet quand les températures sont douces de réduire les arrêts reprise du compresseur !!!
Amicalement. cathars biggrin
07 octobre 2014 à 14:26
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Il reste néanmoins Atlantic - Fujitsu qui fabrique les pompes à chaleur en France à Merville 59, dans l'ancienne usine de Franco-Belge !!smile
De bons produits avec possible extension de 10 ans. biggrin
Bonne soirée.
cathars
05 octobre 2014 à 16:17
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,

Le groupe DAIKIN annonce la construction de sa plus grande usine de fabrication de solutions de climatisation.
Basée à Suzhou, en Chine, elle est destinée à la fabrication de solutions de climatisation pour le marché du résidentiel et du petit tertiaire. Cette nouvelle usine, dont l'ouverture a eu lieu en avril 2012, est administrée par la filiale chinoise de DAIKIN basée à Pékin, Daikin China Investment Co.

Avec une capacité de production de 1.5 millions d'unités par an, la nouvelle usine de Suzhou se destine à devenir la plus importante à l'échelle du Groupe.

Un capital d'environ 15 milliards de yens (plus de 153 millions d'€uros) a été investi par le groupe DAIKIN Industries pour la concevoir. Le marché de la climatisation en Chine constitue une véritable manne commerciale pour DAIKIN.
En effet, ce marché a connu une rapide expansion, se positionnant comme le 2e mondial derrière celui des États-Unis, avec 1900 milliards de yens en 2010. cry
Pour ceux qui ont des doutes sur la provenance des produits Daikin. tongue
Et oui la Chine fabrique une grande partie des climatiseurs de marque !!!!

Bonne soirée à tous.
cathars biggrin
04 octobre 2014 à 20:55
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,
Le problème c'est bien qu'il n'existe plus de produit purement japonais, car tout est sous traité !!
En Chine, Thaïlande, Vietnam et bien d'autres, et à part Atlantic-Fujitsu qui se permet de pousser la garantie à 10 ans le seul je crois, et sûrement un gage de suivi du matériel.
Au Canada les climatisations ont souvent des garanties de 10 ans, pourquoi pas en France à part bien sûr Atlantic-Fujitsu. tongue

Bonne soirée à tous. cathars
03 octobre 2014 à 18:33
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,
Je ne comprends pas les moteurs de Split ???? Mais quelle marque ??? Pour le mien en Altech un luna j'espère qu'il tiendra un bout de temps quand même !!!
Et je ne l'utilise que l’hiver !!!
D’après Cédeo et Clim+, pas de retour négatif !! Donc bon produit !! Après pour les autres sous marque de Midea je ne sais pas !!
La clim valait quand même 1.340 euros en entrée de gamme chez Clim+ puis l'entreprise qui est venue me faire l’Étude du bilan thermique et l’installation 1.700 euros, au final un total de 3.040 euros pour un mono-Split de 5.20 kW. cry
Altech ce n'est pas un produit acheté dans une grande surface !!! biggrin

Cordialement. cathars
02 octobre 2014 à 20:35
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Re bonsoir,

Je suis convaincu pour Indesit, mais beaucoup moins pour Whirlpool, le capot et la grille du ventilateur et le boitier de la connectique ne correspondent pas aux autres sous marques de Midea, mais je peux me tromper ???
Indesit fait encore des climatiseurs ON-OFF ?? titter
02 octobre 2014 à 17:52
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Et moi Coolix et Napoléon qui est distribué au Canada ou États-Unis....
Pour Whirlpool et Indesit je vais regarder de plus prés !! shocked
02 octobre 2014 à 17:33
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Pour paulmarie, je viens de trouver d'autres sous marques que fabrique (Midéa) à savoir :
Alpatec, Comfeé, Continental Edison, Olimpia slendid (NEXYA)
C'est impressionnant le nombre de sous marques que la marque Midéa diffuse dans le monde entier !!! biggrin
Amicalement. cathars
02 octobre 2014 à 16:12
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Super très bonne identification du bornier pour l'alimentation électrique c'est évident sur mon Altech j'ai le même système !!
Pour la marque Airton ou Kaisun, Zibro, je m'en doutais un peu les blocs des unités extérieures sont similaires.
J'espère que mon Altech tiendra quelques années, car je me suis renseigné chez les fournisseurs comme Clim+ ou Cédéo bien souvent ils équipent leur bureau avec des produits Altech !! Et je pense que pour le groupe de Saint Gobain qui distribue le produit Altech, Midéa vend un produit fiable qui a fait preuve de fiabilité depuis 10 ans.
D'ailleurs les modèles Altech disposent du Split Luna qui est très simple, et qui équipait les clims Midéa plus ancienne !! Le compresseur est un gmcc-Toshiba simple étage rotatif, mais plutôt fiable. Maintenant Midéa dispose de compresseur twin rotatif sur les modèles qu'ils vendent !!
Pour l'efficacité de ma clim Altech j'ai chauffé ma maison de 98 m² l’hiver dernier sur Bordeaux à 20.5 et 22.5 degrés, et le Split qui donne une bonne ventilation en soufflage avec 600 / 700 / 800 m3 permet de brasser convenablement mon volume intérieur de 242 m3.
Voilà bonne soirée, à bientôt.
Amicalement. cathars
01 octobre 2014 à 22:28
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir paulmarie,

Je suis entièrement d'accord, pour échanger car pour la marque Midea qui Chinoise et qui pourtant fait des bonnes garanties sur les modèles qu'elle développe du style 7 ans sur le compresseur, une chape de béton sur les assemblages qu'elle fournit comme ma clim Altech atme 051ip15 pour Saint-Gobain distribué par Clim+ ou Cédéo ou Domotelec et bien d'autres.
Le reste de sa fabrication reste pour moi obsolète mais je sais que la plupart des compresseurs GMCC -Toshiba qui équipe pas mal de climatisation provient à l'origine de l'alliance de Midéa et Toshiba !!
Donc c'est certain que Midea fabrique des sous marques qui sont très bien, et peut-être d'autres moins bien ???
Mais lesquels ??? Si vous avez des renseignements sur Midea ? Je suis preneur.. sleepy

Amicalement, cathars
01 octobre 2014 à 17:43
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,

Pas de souci, je n'ai pas de mérite car je suis souvent sur les sites de grande marque pour voir leur évolution !!
Le chemin parcouru, et leur alliance !!!
Ah les Chinois ils sont partout !! A savoir que l'entreprise SANHUA est le premier fabricant mondial de vannes de climatisation avec 100 millions de vannes annuelles résidentiel et automobile partenaire avec Panasonic, Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, LG, Carrier, Samsung, Midea, Haier, Trane, York, Grée !! Et qui fournit aussi des Échangeurs de chaleur et commande Électronique.

Voilà tout le monde fusionne et comme ci-dessus la Chine fournit pas mal d’organes pour les grandes marques de climatisation.

Je vous souhaite une bonne soirée.
Amicalement à tous les frigoristes qui donnent de leur temps pour aider les autres.
Cathars, je ne suis pas frigoriste, mais je suis passionné de l'histoire de la climatisation. biggrin
30 septembre 2014 à 21:51
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir,
J'ai oublié Hitachi qui a fait une joint-venture avec Johnson Control.
Quant à Fujitsu et Panasonic, ils vont monter une société dans la fabrication puce Électronique semi-conducteur.
Cordialement. cathars
29 septembre 2014 à 20:14
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,

La société de climatisation Midea est la première en Chine, et la troisième mondiale, avec les assemblages des climatisations Altech pour Saint-Gobain, distribuée par Clim-+, Cédéo, et Domotelec et bien d'autres !!
Fujitsu Atlantic est très bien aussi avec une extension de garantie de 10 ans.
Panasonic est très bien aussi, chez nos amis Canadien des garanties de 10 ans sur du Panasonic et bien d'autres marques !! D'ailleurs Daikin et (Matsushita donc Panasonic) ont fait une joint-venture pour la fabrication de compresseur rotatif en Chine.
Fujitsu a fait un joint-venture avec Toshiba Carrier pour la fabrication de compresseur rotatif doubles en Thaïlande !!
Pour dire que toutes les grandes entreprises ont des accords et des alliances dans la fabrication des climatisations, le principal est de tomber sur une bonne série de fabrication, et de faire l’installation dans les règles, par un Frigoriste habilité !!
Cordialement. cathars
29 septembre 2014 à 20:06
forum consulter ce sujet Pump down multi splits sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Je pense réellement que les clims Zibro provienne de Chine, et assemblé par la marque Midea, car équipé pour la plupart de compresseur Gmcc-Toshiba !! qui équipe aussi ma PAC Altech de 5.10 kW à chaud !!
Produits qui sont assemblés pour le groupe Saint-Gobain en France et donc les retours depuis 10 ans sont très positifs, même si le produit est une entrée de gamme chez les professionnels comme Clim-plus, Cédéo, Domotelec et bien d'autres !!!
Le plus important est de faire réaliser l'installation par un frigoriste confirmé, qui sera à même d'installer le produit en vérifiant la bonne étanchéité des cuivres et raccord !!
Cordialement. cathars
29 septembre 2014 à 13:59
forum consulter ce sujet Avis des internautes climatiseur Zibro inverter sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Pour répondre en toute impartialité, je dirai que Daikin utilisait et utilise des compresseurs Scroll à spiral D'emerson, et que les fabrications de Daikin se font au Japon, en Chine et à Ostende, avec maintenant des joints-aventures avec Panasonic pour produire des compresseurs rotatif en Chine !
Pour Fujitsu les joints-aventures avec Toshiba et Carrier pour la fabrication de compresseurs en Thaïlande prouvent que toutes les marques de climatisation font des accords pour la fabrication de climatisations avec des organes venant de part et d'autres !! Toutes les climatisations sont très proches, reste l'installation dans les règles de l'art par un professionnel - frigoriste qui fera la différence pour la longévité de la machine dans le temps et le SAV qui est pour ma part importante dans l'approvisionnement des pièces détachées.
Cordialement, cathars
19 septembre 2014 à 11:48
forum consulter ce sujet Que pensez-vous des climatiseurs Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Et bien comme promis je vous donne le résultat de ma consommation électrique de juillet 2013 à juillet 2014, et bien 927.63 Euros, au lieu des 1.358 Euros de l'année d'avant juillet 2012 à juillet 2013.
Donc 430.46 Euros d'économisé !!
Pas mal et en plus avec des températures de 20.5 à 21.5 degrés. biggrin
Je peaufinerais mes réglages pour cet hiver !
Cordialement. cathars
02 août 2014 à 23:08
forum consulter ce sujet Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Et bon travail pour romano, et bien maintenant pour de meilleures mesures, il faut attendre l’hiver prochain avec des températures plus froides !!
J'espère que le Système de Dom-Aom fonctionnera à merveille.
Pour la régulation et mesure prise plus haut, la mienne a une régulation similaire avec un bémol en cours cycle 6.50 minutes de marche, et 3.50 minutes OFF, et !! Comme quoi !
Bonne continuation, et bonne journée à tous.
Cordialement. cathars
20 mai 2014 à 10:10
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
Je me suis trompé quand je disais après 6.50 minutes d’arrêt le groupe redémarre !!! NON c'est comme romano en cycle court 3.50 minutes arrêt, et 6.50 minutes marche !!!
Juste pour rectifier le tir !!!
Par contre comme dit Adelclimatisation !!! Serait-il possible de mettre une commande filaire avec sonde sur mon modèle (Altech atme051 ip 15) ???

Très cordialement. cathars
12 avril 2014 à 09:21
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour à tous, et bonjour romano,

Je suis d'accord avec le principe vu que mon fonctionnement est similaire avec une petite nuance mon groupe en chaud redémarre en cycle court après 6.50 minutes d’arrêt !! Mais si la turbine du Split en mode chaud pouvait se mettre à l’arrêt, cela déjà serait bien au niveau confort, et donnerait à la sonde surement plus de temps avant de redémarrer !!!
Enfin c'est mon avis.
Cordialement. cathars shocked
11 avril 2014 à 07:33
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour PL et bonjour à tous.

Le problème de romano même si le fait qu'il soit en sur-dimensionnement avec des températures actuellement douces, et qu'il fasse de surcroît des cycles courts ne le choque pas !!!! C'est le fait que la clim reprenne 4 minutes après la coupure, alors que la température de la pièce n'est pas descendue d'un 1/2 degré, voire pas descendue du tout !!
Je comprends la chose car pour moi c'est identique !!!
Cordialement. cathars smile
04 avril 2014 à 13:29
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous,

romano j'espère que pour vous la solution sera définitive, et surement utile à d'autres personnes !!
Pour moi je pense que ce sera plus facile, car j'ai pris mes mesures de reprise aux différentes consignes, sans tenir compte de ma température intérieure !!
Je le détaillerai plus tard, reste à confirmer d'autres tests !!
Cordialement. cathars smile
03 avril 2014 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Adelclimatisation.
C'est vrai que je l'avais pris pour moi, que je suis monté sur mes grands chevaux, veuillez me pardonner je vous avais mal jugé.
Vous me faites penser à quelqu’un de généreux avec un grand cœur, mais être partout à la fois est souvent difficile.
Pouvoir répondre à toutes les demandes est difficile, je crois comprendre qu'il y en a beaucoup !
Pour mon histoire on peut attendre un peu le temps que vous puissiez aider Romano, qui semble désespéré !
Je vous remercie d'avoir pris le temps pour recadrer la discussion biggrin dans le bon sens, cela m'a rassuré.
Pour les Restos du Cœur j’achète des sarments bientôt, où le bénéfice total va aux Restos du Cœur.

A bientôt et très cordialement. biggrin
cathars
03 avril 2014 à 13:12
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, Adel et à tous ceux qui rendent service dans ce forum.

Je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne suis pas trop expérimenté, voire nul en électronique !! Étant simple particulier qui s’intéresse au fonctionnement de la climatisation.
Mais pour répondre à votre question, je me suis fait installer par Tryba Énergie sur Bordeaux une clim fournie par clim-plus de Bègles, de Marque (Altech ATME-051IP15) de 5.10 kW à chaud.
La télécommande est une Type : RG52B/BGE, je crois savoir que c'est Midea qui assemble ce modèle sous le nom Altech, pour les distributeurs de Saint Gobain pour l'instant je ne me plains pas de l’installation, qui est pourtant d'une simplicité à l'utilisation, qui me convient à part peut-être comme vous le suggérez une programmation un peu sommaire.
Étant encore sous garantie, je ne pense pas pouvoir faire des améliorations qui me semblent de votre point de vue, très intéressante !!
Mais possible je ne sais pas ??? C'est vous le professionnel peut-être que vous me conseillez quelque chose de positif après avoir eu les caractéristiques de la machine.
Je vous souhaite à vous, et toute l'équipe une très bonne journée.
Très cordialement. cathars

Bonjour Adelclim,
Vous m'avez demandé le type de télécommande de ma clim, et vous ne m'avez jamais répondu ????
Si vous avez une solution pour la mienne en même temps, ce serait pas mal !! Je vous en remercie !!
Pour en revenir au 100 Watts au m² c'est ce que l'on trouve généralement chez toutes les marques de PAC, qui prenne en compte la généralité des maisons de 1970 qui n'avait pas d'isolation !! Quand je dis 50 Watts au m².
Je sais très bien qu'une étude thermique va déterminer pour le volume les déperditions ainsi que l'isolation et les ouvertures plus la ventilation, et la région !! C'est vrai qu'une maison passive c'est de l'ordre de 20 Watts du m² et encore !!!
Pour le costume sur mesure ou prêt à porter et bien moi je n'ai pas le choix, 1.98m 115 kg c'est du sur mesure (je rigole) lol mais dans le fond vous n'avez pas tort !
Dites moi si votre entreprise est sur Bordeaux, car il aurait été plus facile de résoudre mon problème, quitte à vous payer ce qui est normal !!
A bientôt. Cordialement. cathars
02 avril 2014 à 15:33
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,
Et bien quand vous aurez réglé ce problème, j'espère que vous ne manquerai pas de nous le faire savoir.
Moi en temps qu'utilisateur passionné, et pour tous les membres de ce forum qui font de leur mieux pour essayer de trouver des solutions aux détenteurs de climatisation qui ont des problèmes !!
Encore une chose le sous-dimensionnement d'une clim est parfois plus intéressant, qu'une clim surdimensionnée.
Car quand on a la chance d'avoir un poêle à bois, les jours très froids sont relativement peu nombreux, alors que les jours plus doux sont bien plus nombreux surtout dans le sud-ouest !!
L'année dernière à Bordeaux 20 jours où la température est descendue en dessous de zéro !! Et cet hiver 2013-2014 exceptionnellement doux, si je reprends mes mesures de température extérieure de zéro à moins -5 degrés sous abri, juste 9 jours, le reste au dessus de zéro !!
Je vous souhaite bonne chance pour la suite et à bientôt.
Cordialement. cathars sad
01 avril 2014 à 08:42
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir romano,

Peut-être qu'une clim surdimensionnée est due à la puissance qu'elle donne dès le démarrage et la puissance minimum qu'elle fournit !!
Je m'explique la mienne au minimum absorbe 470 Watts pour 1.750 Watts restitué à 7 degrés avec un cop de 3.72 !
Donc dès que les températures deviennent plus douces c'est toujours le minimum qu'elle fournit !!
Mais il existe des clims avec un minimum absorbé de 0.170 Watts mini et 800 Watts restitué qui par temps plus doux chaufferont plus doucement et plus longtemps Style la Toshiba à double étage super Daiseikai !
Et pourtant d'une puissance nominal de 5.53 kW et maxi 6.70 kW !!
Je pense la souplesse d'utilisation de cette machine peut résoudre les problèmes de sur-dimensionnement, mais c'est ma faute je n'avait pas étudié la chose !!
Comme quoi on peut se tromper !!
Cordialement. cathars
31 mars 2014 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,

Pour reprendre à moins 5 degrés je consomme 600 Watts avec des pics de 900 Watts !! Mais avec la VMC éteinte donc pour la puissance restituée, je ne sais pas trop je ne prends que la consommation au compteur EDF.
Normalement mon modèle est moins puissant que la votre !! Mais j'ai mesuré en test à fond sur 30 degrés de consigne, et 5 degrés extérieur, elle consomme 1.500 Watts absorbé pour 5.27 kW restitué mais même à moins 5, jamais elle n'a fonctionné à plein régime !! 60 % peut-être à 900 Watts absorbé mais pas continuellement !!
Donc oui à 600 Watts absorbé 1.200 Watts restitué si cop de 2, et pour 900 Watts absorbé pour 1.800 Watts restitué si cop de 2 !! OK
Il faut dire que sur les conseils de Dom-Aom j'ai éteint ma VMC la nuit et j'ai vu la différence de régime du compresseur il tourne moins vite avec la ventilation coupée !
J'avais fait faire une étude thermique le résultat était de 3.20 kW utile pour mon volume de maison donc avec 5.20 kW maxi , je suis largement dimensionné pour moins 7 degrés pour 19 degrés intérieur !!
Mais je suis surdimensionné entre 8 et 10 degrés extérieur et là je remets la ventilation pour éviter les cycles courts !!
Entre 12 et 15 degrés même avec la ventilation allumée je ne peux pas échapper au cycle court, alors je monte d'un degré la consigne pour allonger mes cycles !!! Pas facile je sais, juste une question de dosage !!
Donc suivant la région où vous habitez la puissance doit être bien calculée !!
Cordialement. cathars
31 mars 2014 à 16:26
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,

Difficile de trouver une solution !! Mais je pense que le sur-dimensionnement de la clim y est sûrement pour quelque chose.
La formule de 100 Watts par m² est dépassée depuis longtemps, c’était l'application des chauffages avec des isolations moyennes et encore !! Maintenant avec les maisons récentes de 50 Watts au m², surtout que les clims ont la particularité d'un brassage d'air exceptionnel !!
Pour moi 98 m², 5.2 kW de puissance à moins 5 degrés à Bordeaux, ma clim tournait à 50 % de son régime, avec une consommation de 600 Watts avec des pics à 900 Watts !!
Donc je n'étais pas encore au 1.500 Watts absorbé pour 5.20 kW restitué !!
Là c'est un utilisateur qui vous en parle.

Cordialement. cathars
31 mars 2014 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,
Est-ce que quand vous prenez les mesures de température avec votre thermomètre vous le placer sur la reprise d'air du Split ??? Je veux dire en fait au dessus du Split ???
Car cela change beaucoup de chose !!! Car pour les arrêts reprises du Split, la sonde ou thermomètre vous donne une meilleure lecture au dessus du Split, je viens d'en faire l'expérience depuis 2 jours !! Sachant que la température de reprise est supérieure de 2.5 à 3 degrés par apport au thermomètre ambiant !!
Et la température de soufflage du Split est de 11 à 13 degrés de plus que la reprise !!
EXEMPLE, consigne 20 degrés, température intérieure 21.1 degrés, avec une température extérieure de 12.5 degrés, reprise d'air au Split 24.8 degrés, et soufflage Split 37.8 degrés, cycles de 35 minutes avec VMC allumée à 98 m3 !!
Cordialement. cathars
30 mars 2014 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,

Si la VMC est une ventilation simple flux à 2 vitesses il faudrait mesurer le débit de la cuisine, car certaines ont un débit trop importants pour le volume total !!
Et les courants d'air généré par l'extraction peuvent peut-être causés des courants d'air parasite !!
Pour la mienne je la coupe dès que la température extérieure descendt en dessous de 7 degrés, cela réduit les déperditions et du coup ma clim tourne moins vite !! J'ai écouté les conseils de Dom-Aom et PL !!
Et je peux dire qu'ils ne se trompent pas beaucoup !! Tant mieux !!
Surtout que vous avez un escalier ouvert, et que la chaleur monte aussi !! A savoir si vous avez des WC en haut et une salle de bain avec des bouches de ventilation qui forceraient l'air à monter plus vite et qui feraient aussi des courants d'air du bas vers le haut !!
Comme j'ai dit plus haut le mieux pour vous serait de jouer avec la télécommande afin de faire des arrêts et reprises programmés !! Je le fais chez moi avec ma clim Altech et qui de conception est plus simple !
Bonne journée.
Cordialement. cathars
30 mars 2014 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir romano,
Je pense que pour savoir si une clim est bien dimensionnée, c'est de l'avoir utilisée par -5 degrés !!
Pour ma part 5.20 kW était largement suffisant pour 98 m² maison de 1986 avec comble refait avec 35 cm de ouate de cellulose !!
Avec la maison récente que vous avez, pas de souci à moins d’être dans le nord, vous n'aurez pas de problème, et encore même dans le nord votre installation serait suffisante !!
Votre ventilation est une hygro B je suppose ?? Cela peut aussi faire penser que vous avez un très faible débit d'air, donc très peu de déperdition qui fait que la maison n'a pas besoin de beaucoup de chauffage !!
Si vous avez fait une bonne flambée avec votre poêle, vous avez dû voir une montée très importante de la température intérieure de la pièce ! Et tant mieux, donc vous avez une très bonne isolation ! J'espère que vous trouverez un bon compromis pour le réglage de votre clim 3MX52E qui est de plus un très bon produit avec un compresseur swing très silencieux !!
Cordialement. cathars
29 mars 2014 à 20:58
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom

Très juste, je trouve déjà la mienne de 5.2 kW trop puissante pour des températures au dessus de 10 degrés et pour 98 m², mais je trouve qu'il ne met pas longtemps pour prendre 1 à 2 degrés, je pense que oui ! Une puissance de 3 kW en bas, aurait été suffisante.
Cordialement. cathars
29 mars 2014 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,

Je fais des tests moi aussi sur ma sonde, mais le plus important que je viens de réaliser est qu'il ne faut pas prendre exemple sur la température du thermomètre de la pièce, mais sur la reprise d'air du Split !!!
En fait la sonde du Split donne les ordres de reprise et d’arrêt de la clim !! Donc la sonde dans le Split est influencée par l'air occasionné lors des reprises ou arrêts par de l'air plus frais, ou plus chaud même si vous pensez que la sonde de votre Split n'avait pas l'influence de l'air de reprise !!!
Je viens d'en faire l’expérience sur la mienne ! En déplaçant ma sonde qui se trouvait sur l'échangeur, et l'ai placée dans un recoin à l'intérieur du Split !! Le résultat est plus mauvais encore !! La clim chauffe plus longtemps avec une température de soufflage plus importante et le compresseur tourne plus vite et plus longtemps !!!
J'ai réalisé que le mieux serait d'avoir l'air de reprise du Split à l’arrêt lors des cycles courts, ce qui empêcherait à de l'air plus frais rentrant à l’intérieur du Split de ne pas influencer la sonde trop rapidement avec une baisse de température due à la ventilation du Split même à l’arrêt !!
Pour l'instant je crois la programmation de marche et arrêt suivant la température ambiante sera la meilleure solution !!
A moins de savoir arrêter la ventilation du Split à l’arrêt ce qui serait trop bien !! Et donnerait plus d’inertie à la sonde.
Cordialement. cathars sad
28 mars 2014 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano.

La sensibilité des sondes est assez précise je trouve, c'est le résultat d'un maintien de la température intérieure assez lisse ! Du fait d'avoir une température constante à l’intérieur et dû justement à la reprise rapide de soufflage du Split, et donc une sonde placée à la reprise sur l'échangeur du Split.
C'est pourquoi la température baisse rapidement dès que le split ne souffle plus d'air chaud, et qu'il commence à souffler de l'air ambiant plus frais.
La descente de température est donc très rapide pour la sonde de 1 degré en 4 minutes, mais imperceptible pour le thermomètre d’intérieur, donc en faisant une reprise plus souvent la température est constante !!
Je dis ça car le fait de placer la sonde dans un endroit sans fluctuation d'air fera que dès la température atteinte, la clim va stopper, OK mais si la reprise se fait 30 à 45 minutes après l’arrêt, la température intérieure sera de 1 degré en moins !!
Donc un ressenti pas très confortable !!
Il faut peser le pour et le contre !!

Cordialement. cathars
28 mars 2014 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir PL,
Désolé de m'incruster sur ce post qui m'a interpellé, à savoir les mêmes cycles courts de redémarrage !!
C’était pour ne pas faire de doublon sur un sujet qui ressemble à mes problèmes !! Et donner à romano mes impressions en tant qu'utilisateur d'une climatisation mono-Split .
Mais si vous le désirez, j'ouvrirais un post à ce sujet !
Bonne soirée à tous.
cathars
28 mars 2014 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
Citation :
Votre sonde est à un endroit très spécial... explication de Dom-Aom

Et bien pour reprendre l'explication de Dom-Aom sur le positionnement de la sonde, j'ai effectivement une petite Sonde fixée sur les ailettes du Split avec un fil noir, mais l'installateur m'avait dit que la sonde du Split se trouvait sur le côté droit quand on est face au Split.
Donc j'ai un doute alors j'ai fait un essai avec le capteur de température de ma station météo précis au 1/10 dixième
de degrés, placer au dessus du Split à la reprise, arrêt de la clim température 23.4 degrés et 5 minutes après juste avant la reprise de soufflage d'air chaud !! 22.3 degrés donc en 5 minutes j'ai perdu 0.9 dixièmes de degrés !!
Je refais donc le test à côté du Split ou théoriquement devrait se trouver la sonde, et là en 5 minutes d’arrêt de 22.9 degrés je passe à 22.8 degrés donc perdu que 0.1 dixième de degré !!!
Donc la sonde doit réellement être celle fixée dessus les ailettes de l'échangeur !! Et la ventilation à elle seule quand le Split continue à souffler au bout de 2 minutes de l'air plus frais, doit être responsable de mes reprises trop rapides qui favorisent les cycles courts !!

Cordialement. cathars
28 mars 2014 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je viens de tester la mienne sur 30 degrés maxi, et en 25 minutes la température de sortie est 48 degrés avec des pics à 49 degrés !!! (la température extérieure est de 8.5 degrés !!).
Donc cela est correct !!
Cordialement. cathars
28 mars 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour romano,
Oui à partir de 3 degrés extérieur cela givre avec une certaine humidité !!
Cordialement.
cathars
28 mars 2014 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour revenir au Système Inverter auquel vous faites allusion et je le comprends bien.
Le premier Système de ce genre était (un poêle électronique à pétrole de marque inverter) de 3.200 Watts, qui avait une régulation vraiment très correcte, mais la puissance de ce poêle était limitée à 800 Watts en petit régime qui pour ma pièce principale de 40 m² était suffisant par température extérieure de 8 à 12 degrés, puis le régime de rotation de l'injecteur augmentait son régime et donc l'augmentation de température en fonction de la déperdition et de la chute de température intérieure !!
Il y avait aussi un mode économique qui quand la température arrivée à la consigne, arrêtait le poêle et le faisait redémarrer dès que la température était en dessous de 2 à 3 degrés de la consigne initiale !!
A ce moment là le poêle pouvait rester 3 à 4 heures sans redémarrer.
Pour la finesse de régulation que vous demandez au degré près, je pense qu'il faut taper dans une pompe à chaleur à eau, avec un ballon pour permettre une régulation avec des cycles plus longs, mais aussi peut-être des arrêts plus longs !!
Mais la conception de chauffage revient sûrement beaucoup plus cher.
Pour de ce qui est le régulation avec des cycles off plus long dans notre système de pac air air seul un électronicien comme Dom-Aom peut éventuellement savoir sur quelle fonction ou quel composant jouer pour régler un problème de ce genre.
Je pense que mon voisin qui a une clim Mitsubishi de 8.60 kW est bien plus chère que la mienne a aussi des cycles courts de marche et des cycles d’arrêt courts aussi de 4 minutes sans vraiment stopper plus longtemps.
Je ne peux pas vous en dire plus à mon niveau qui est très très faible en climatisation, voire inexistant !!
Cordialement. cathars
24 mars 2014 à 16:22
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour ppp47,

C'est un modèle Toshiba de 4 kW, 239 Watts de puissance absorbée c'est très correct !!
Bon je consomme le double comme ce matin, mais pour 98 m² avec mon mono-Split de 5.10 kW normal je pense.
Moi aussi je préfère les cycles longs et comme vous je pense que c'est mieux pour la longévité du compresseur.
Les pros du forum ne diront pas le contraire je suppose !!
Cordialement. cathars
24 mars 2014 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonjour romano,

Je teste ma clim Altech de 5.10 kW depuis 5 mois en prenant les différentes températures intérieure et extérieure, et aussi les différentes hygrométries enregistrées avec les demandes de consigne au Split !!!
Une chose est sure, c'est que dès que la température est au dessus de 10 degrés extérieur et que ma température intérieure dépasse la consigne de 2 degrés, des cycles courts de 6.50 minutes de marche, et de 3.50 minutes d’arrêt, sont réguliers mais pas d'allongement des cycles d’arrêt.
Par contre dès que la température extérieure diminue style 7 à 8 degrés extérieure, je commence à avoir des cycles plus longs, de l'ordre de 20 à 35 minutes de marche et 3.50 minutes d’arrêt, puis en dessous de 6 à 5 degrés extérieur, les cycles durent très souvent 55 minutes de marche puis 3.50 minutes d’arrêt !!
En dessous de 4 à 3 degrés extérieur toujours 55 minutes de marche 3.50 minutes d’arrêt et 5 minutes de dégivrage.
Pour (EXEMPLE) allumage de la clim en soirée la consigne au Split 17 degrés, qui est en réalité une consigne de mise en hors gel sur ma clim, avec 12 degrés extérieur, et une température intérieure 20.5 degrés, allumage de la clim le soir vers 18 heures, au début elle me fait un démarrage de 10 minutes, puis arrêt de 11.20 minutes, puis redémarrage de 7 minutes, puis arrêt de 12.20 minutes, puis redémarrage de 4.30 minutes, puis arrêt de 6.50 minutes, puis redémarrage de 4.20 minutes puis arrêt de 7 minutes !!!
Ma température intérieure au bout de 62 minutes ce maintien avec 20.8 degrés !! Pour 17 degrés demandé.
Vous voyez que les cycles ne sont pas toujours reproductifs, suivant les températures intérieure et extérieure.

Le Système inventer est souvent inefficace, lors de sur-dimensionnement, ou alors il faut que les températures descendes et que les déperditions augmentent pour que la clim puisse réagir normalement en utilisant les vitesses appropriées de son compresseur sur l'unité extérieure !!
(EXEMPLE) avec des températures extérieure de 4 à 5 degrés comme ce matin pour une consigne au Split de 19 degrés et une température intérieure de 20 degrés, ma clim est en train de me faire des cycles de 55 minutes de marche, avec un arrêt de 3.50 minutes par heures !!
Le régime du compresseur augmente dès la reprise d'un cycle avec une consommation de 900 Watts absorbés pendant 1 minute et revient à son régime minimum pour le maintien de la température avec une consommation de 470 Watts absorbés.
Ce que je fais dès que ma température intérieure dépasse la consigne demandée de 2 degrés, je programme la télécommande de ma clim pour se rallumer 3 ou 4 heures plus tard, et là je pense que pour vous sleepy c'est une bonne solution !!
Ou alors déporter la sonde !!
Je ne peux malheureusement pas trop vous aider étant novice dans l'utilisation d'une clim, mais ce forum le meilleur que je connaisse, et beaucoup de membre en tant que professionnel et électronicien pourront vous trouver la meilleure façon d'utiliser votre clim.

Très cordialement.
cathars
24 mars 2014 à 06:05
forum consulter ce sujet Problème cycle court PAC Daikin air air sur le forum Climatisation

Bonsoir casimir,
Merci pour votre vidéo, qui explique bien la chaleur qui se fixe en hauteur que l'on appelle la stratification !!
Si j'ai bien tout compris.
Merci encore et bonne soirée à tous.
Très cordialement. cathars
06 mars 2014 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Pouvez-vous m’expliquer, le terme "l'air stratifié" étant novice dans l'utilisation d'une climatisation.
Je vous remercie afin de comprendre l'utilité de la stratification de l'air.
Pardonnez mon ignorance à ce sujet.

Très cordialement. cathars
06 mars 2014 à 09:27
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour AAC ,

Pour mon compte, ma climatisation Altech ne dispose pas de capteur de présence !!!
Mais merci du renseignement.
Très cordialement. cathars sweat
05 mars 2014 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

A ceux qui rendent service dans ce forum.

Je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne suis pas trop expérimenté, voire nul en électronique !!
Étant simple lire la suite.
Très cordialement. cathars
20 février 2014 à 10:49

Bonsoir,
Suite de ma discussions avec Adel-climatisation, sur mon mono-Split Alech, qui en consigne de 19 degrés au Split, me donne une température de 21..6 degrés dans la pièces principale.
Donc 2.6 degrés de plus que la consigne !!
Pour la télécommande c'est une infrarouge, donc je ne pense pas que grand chose soit possible !!
Je crois et je suis presque sûr que tous les détenteurs de climatisation ont souvent un problème avec leur réglage !! Et qu'il faut vraiment jouer avec la ventilation du Split et la VMC pour réguler les déperditions, pour avoir un réglage à peu près correct.

Très sad cordialement. cathars
04 mars 2014 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai la même configuration chez moi.
On dirait que l'isolant est de la ouate de cellulose !!
Normalement très bonne isolation !!
Cordialement. cathars
03 mars 2014 à 18:15
forum consulter ce sujet Conseils installation ventilation mécanique contrôlée sur le forum Climatisation

Bonjour, Adel et à tous ceux qui rendent service dans ce forum.

Je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne suis pas trop expérimenté, voire nul en électronique !! Étant simple particulier qui s’intéresse au fonctionnement de la climatisation.
Mais pour répondre à votre question, je me suis fait installer par Tryba Énergie sur Bordeaux une clim fournie par clim-plus de Bègles, de Marque (Altech ATME-051IP15) de 5.10 kW à chaud.
La télécommande et une Type : RG52B/BGE, je crois savoir que c'est Midea qui assemble ce modèle sous le nom Altech, pour les distributeurs de Saint Gobain pour l'instant je ne me plains pas de l’installation, qui est pourtant d'une simplicité à l'utilisation, qui me convient à part peut-être comme vous le suggérez une programmation un peu sommaire.
Étant encore sous garantie, je ne pense pas pouvoir faire des améliorations qui me semblent de votre point de vue, très intéressante !!
Mais possible je ne sais pas ??? C'est vous le professionnel peut-être que vous me conseillez quelque chose de positif après avoir eu les caractéristiques de la machine.
Je vous souhaite à vous, et toute l'équipe une très bonne journée.

Très cordialement. cathars
20 février 2014 à 10:49
forum consulter ce sujet Dépannage carte climatiseur IGBT résistance de carter... sur le forum Climatisation

Bonsoir Adel,

Très bon cours sur le fonctionnement des cycles des compresseurs, pour ce qui est de mon installation je fais tout mon possible pour réduire les cycles courts, car quand j'arrive à la consigne et que les cycles courts commencent à se faire trop fréquents, soit je coupe ma clim 1 à 2 heures ou avec des températures actuelles, je coupe 4 à 5 heures puis rallume le soir dès que la température redescend !!! La nuit je laisse ma consigne à 18 degrés et j'ai 20.8 degrés dans la pièces principale et 20 degrés dans les chambres au fond !!! Il faut dire que c'est un mono-Split de 5.10 kW et ma surface de maison est de 98 m², ce matin le compresseur tournait à petite vitesse à 550 tr/m pour une consommation au compteur de 470 Watts pour maintenir la maison à 20.8 degrés avec une température extérieure de 5 degrés et une consigne de 18 degrés la ventilation du Split à petite vitesse de 600 m3/h, et la ventilation mécanique VMC éteinte.
Ce qui me réduit fortement les déperditions !! Je le dois à Dom qui m'avait conseillé de l'éteindre la nuit !! Et bien j'applique la méthode avec une grande satisfaction car mon unité extérieure tourne moins vite !! Donc économie !!
Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt pour vous dire les économies réalisées cet hiver !!

Très cordialement à toute l'équipe.
cathars.