Pour rep 2 : merci d'argumenter votre réponse qui est inutile en l'état.
04 août 2008 à 15:09

Vous constatez que l'usage d'une lampe témoin est l'idéal pour vérifier l'état d'une ligne, le voltmètre (numérique qui plus est) n'étant pas toujours d'un grand secours. La ligne est coupée quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
04 août 2008 à 15:09

Il est d'usage d'alimenter une VMC par une ligne en 1,5 mm2 protégée par un DJ 2 A. En l'absence de connaissances particulières en électricité, le plus simple et le plus sûr est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté. La notice de la VMC doit comporter le schéma de raccordement détaillé.
04 août 2008 à 15:09

La référence de l'inter temporisé Plexo est 695 04. Il ne permet la commande que d'un seul point, et on ne peut en mettre 2 en parallèle. La solution avec 2 BP extérieurs et minuterie sur le tableau est la bonne.
04 août 2008 à 15:09

CMT apporte la réponse en question 4104 : tout sur la GTL, forme, dimensions, matière.
02 août 2008 à 22:29

Des imprécisions. Si vous voulez une indication visuelle une étiquette ou une couleur suffit. A quoi servirait cette prise particulière ?
02 août 2008 à 22:29

Voir en question 1694 le schéma de raccordement d'un chauffe eau proposé par CMT. Vous pourrez vous en inspirer facilement pour brancher un deuxième contacteur. Le plus simple est de brancher les bobines de vos contacteurs en parallèle.
02 août 2008 à 22:29

C'est tout bête, mais il faut effectuer le branchement en suivant le schéma présent dans la notice de l'appareil. La ligne spécifique alimentant la VMC doit être câblée avec du fil 1,5 mm2 et protégée par un disjoncteur 2 A.
02 août 2008 à 22:29

Il y a des solutions, mais il faut apporter quelques précisions. Les 6 lampes s'allument en même temps. Vous voulez les commander de plusieurs endroits avec une temporisation électronique, l'extinction étant automatique après une durée programmée. Peut-être voulez vous une commande forcée non temporisée depuis un autre endroit ? Pour les chats, il n'y a pas grand chose à faire à part régler la sensibilité, les détecteurs étant sensibles à tout ce qui bouge émettant des infrarouges.
02 août 2008 à 22:29

20 cm dans le cas où les canalisations sont enterrées. 3 cm dans les autres cas (d'après doc Promotelec).
02 août 2008 à 22:29

Vous réglez l'horloge en fonction des indications de la notice, il n'y a rien d'autre à faire.
02 août 2008 à 22:29

Il y a peut-être un défaut d'isolement sur votre liaison électrique qui ferait déclencher le disjoncteur de branchement (est-bien celui là qui déclenche ?), mais peut-être également sur la pompe. En l'absence d'appareils de mesure et de connaissances techniques il vous sera difficile de faire les tests élémentaires. La longueur de la rallonge n'y est pour rien, la qualité des raccordements internes peut-être ; démontez là pour voir si les raccordements sont bien faits. Sinon il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel qui aura vite fait d'établir le diagnostic et de vous remettre l'ensemble en état.
02 août 2008 à 22:29

Toutes les boîtes de dérivation doivent être accessibles ; dans la charpente, ce n'est pas le cas.
02 août 2008 à 22:29

Compléments. Votre installation étant en tri, peut-être pourriez vous coupler le four, la plaque de cuisson et le chauffe eau directement en tri ? Pour la marche sans soucis du congélateur pendant votre absence, on peut protéger sa ligne spécifique par un DJ différentiel directement branché en tête de tableau, sans passer par un inter différentiel. A part cela, peut-être faudra t-il un délesteur si jamais vous êtes court en puissance. Vous pouvez demander également à votre fournisseur d'énergie le changement du disjoncteur d'abonné (à sa charge) par un modèle 500 mA type S.
02 août 2008 à 22:29

Connecté ainsi, le magnétoscope doit fonctionner en enregistrement mais le signal ne sort pas en lecture. Comme vous avez 2 entrées AV sur le TV, vous faites comme sur les anciens TV en reliant TV et magnétoscope avec un cordon péritel. Ainsi, en position lecture, le TV devrait commuter automatiquement. Mais si ce branchement est préconisé, il se pourrait que le signal transiste par le DVD et que celui-ci l'envoie vers le TV. Voyez quelle est la fonction de la prise péritel du DVD (est-ce une entrée sortie, ou une sortie seulement ?).
01 août 2008 à 16:55

Si la réception est correcte avec l'antenne actuelle (vérifiable avec un seul TV connecté en sortie d'antenne ou avec un mesureur de champ), suivant le type de branchement des prises il y a perte de signal. L'installation type est ainsi faite : antenne rateau - ampli sur le mat ou juste en dessous dans le grenier par exemple - Alimentation ampli - répartiteur 10 directions - puis câbles coaxiaux vers les prises (distribution en étoile). Un antenniste outillé pourrait faire les mesures nécessaires et la remise en état en fonction de l'état actuel de l'installation.
01 août 2008 à 16:55

Après consultation du site LG et de notices de produits plasma, la sortie audio numérique optique est présente, mais il ne semble pas y avoir de sortie analogique avec bornes RCA. Il doit y avoir moyen de sortir l'audio analogique par une prise péritel, pour cela il vous faudrait un câble épanoui avec fiches RCA entrées et sorties vidéo et audio. Vous pouvez demander à l'assistance LG sur leur site par courriel ou téléphone.
30 juillet 2008 à 03:52

Sauf erreur du WWW, c'est une plaque vitrocéram classique et non une plaque à induction. L'alimentation doit se trouver sous le coin droit avant ou arrière et il est normal se constater une certaine température, aux environs de 30° peut-être. Si cela vous paraît anormal et qu'elle est sous garantie, faites intervenir un SAV en exposant vos craintes.
29 juillet 2008 à 12:19

Ce n'est pas un problème de couleur mais de fonction. Où est branché ce condensateur ? Quelles sont les valeurs inscrites dessus, quelle est sa taille ? Comment avez vous été amené à le changer ?
29 juillet 2008 à 12:19

Sans calcul, je mettrais personnellement du câble de raccordement de démarreur de camion, muni de cosses serties, les intensités étant du même ordre de grandeur. La batterie 12 V va être vite vide ; il n'est pas certain que cela fonctionne longtemps.
29 juillet 2008 à 12:18

Ce problème a été évoqué à la question 3947. Donc vous pouvez faire les raccordements dans la goulotte, mais il va vite y avoir du monde. Pourquoi ne pas mettre une rangée ou deux de borniers genre Viking Legrand ou autre marque en tête de tableau de répartition afin d'éviter la forêt de dominos et d'effectuer un câblage ordonné ?
29 juillet 2008 à 12:18

Des réponses circonstanciées ont déjà été diffusées sur le forum, en question 4221 notamment. Extrait document Hager lui même tiré de la C15-100 : "Le tableau de répartition principal doit être placé dans la gaine technique logement. Il peut être séparé ou juxtaposé avec le panneau de contrôle". Il faut qu'il y ait une porte de communication entre le logement et le garage, de façon que le disjoncteur de branchement puisse servir d'arrêt d'urgence.
29 juillet 2008 à 12:18

On peut supposer que le branchement chez vous est monophasé, phase + neutre + terre sur une ligne dédiée cuisson 32 A (vous ne dites rien à ce sujet). Vous vérifiez quand même la position des barrettes sur le bornier de la cuisinière, celle ci pouvant être raccordée sur un réseau triphasé. Si le branchement est bon, la cuisinière présente un défaut.
29 juillet 2008 à 12:18

Cette pièce est un circuit qui fait office d'antiparasite, avec pour composant principal un condensateur double.
J'espère que vous avez bien noté le branchement. Il est branché en permanence sur le secteur, et il lui arrive d'exploser en émettant de la fumée blanche avec une odeur de brûlé (cela surprend la première fois, après on s'habitue) ; mais étant auto extinguible, il n'y a pas plus de danger que cela.
Soit vous trouvez le modèle équivalent, ou vous vous en passez. OK pour la valeur de 0,1µF, moins pour 0,0027 µF mais c'est à voir.
J'espère que vous avez bien noté le branchement. Il est branché en permanence sur le secteur, et il lui arrive d'exploser en émettant de la fumée blanche avec une odeur de brûlé (cela surprend la première fois, après on s'habitue) ; mais étant auto extinguible, il n'y a pas plus de danger que cela.
Soit vous trouvez le modèle équivalent, ou vous vous en passez. OK pour la valeur de 0,1µF, moins pour 0,0027 µF mais c'est à voir.
27 juillet 2008 à 23:34

Si vous n'avez qu'une prise, vous ne pourrez faire fonctionner que l'un de ces appareils à la fois, avec le frigo branché en permanence. Si vous voulez un fonctionnement indépendant, il faut tirer une ligne dédiée au four en 2,5 mm2 depuis le tableau de répartition, protégée par disjoncteur 20 A. Vous pouvez équiper le four avec un câble souple 3*2,5 mm2 avec une fiche 2P+T au bout. Mais il serait peut-être prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté.
27 juillet 2008 à 23:34

Si chaque élément chauffant de votre thermoplongeur triphasé fonctionne sous 220 V, il faut effectuer un couplage étoile sans neutre. Que dit la notice ?
27 juillet 2008 à 02:03

Difficile de vous renseigner si vous ne précisez pas s'il s'agit d'un DJ différentiel modulaire du tableau de répartition, d'un inter différentiel, du DJ d'abonné, comment se manifeste l'incident et suite à quelles modifications de votre installation. Si un DDR ne tient pas quand vous l'enclenchez, c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part. La carte du chauffe eau permet d'effectuer le bon couplage étoile sans soucis des 3 éléments chauffants. Faites vous aider par quelqu'un d'expérimenté.
27 juillet 2008 à 02:03

OK, si c'est un vrai transformateur avec du fer, du poids et du volume ; dans ce cas 1Insp a tout dit. Mais on trouve également des convertisseurs électroniques 220/12 V sur le marché (improprement appelés transformateurs), adaptés à l'alimentation des lampes basse tension, et beaucoup plus petits. L'internaute doit vérifier de quel type d'appareil il s'agit.
27 juillet 2008 à 02:03

Pour 1Insp. La formule proposée en 5 me paraîssait plus que bizarre vu les unités utilisées et pas franchement homogènes à première vue. Donc il s'agit de la résistance linéique en ohm/km. La consultation de votre document montre que c'est une formule pratique d'époque (mais encore utilisable), avec des mystères non élucidés, tels que le 1,732 en tri et le 2 en mono, bien qu'en cherchant un peu et avec un peu de temps on pourrait aisément les lever. Le facteur de puissance concerne la charge connectée. Les formules et schémas de la page 3 sont obsolètes tant par les conventions utilisées, que par les notations et les unités, ces dernières non conformes au système international (SI). Par contre, les données du tableau de la page 2 sont toujours vraies pour l'usage sur des charges linéaires en régime sinusoïdal à 50 Hz, et sans effet de peau. Le cuivre n'a pas changé de résistivité (en ohm. m) depuis 1977. A part cela, la question de l'internaute était très claire.
27 juillet 2008 à 02:03

Le "chut" de PM est inquiétant. Un pro qui "planque" des connections dans du placo et laine de verre est particulièrement irresponsable. Faute avouée pouvant entraîner des dégats considérables, et non conforme aux règles de l'art, ne peut être pardonnée. Et quel mauvais exemple pour les jeunes monteurs qui entrent dans le métier si un compagnon leur montre et autorise ces pratiques professionnellement répréhensibles.
27 juillet 2008 à 02:03

Vous pensez bien, mais vous ne dites pas grand chose sur cet appareil, peut-être une pompe à chaleur auquel cas 26 kW serait la puissance restituée et non la puissance électrique absorbée.
27 juillet 2008 à 02:03

Si vous voulez profiter de l'automatisme, oui. Dans le cas contraire, vous faites le réglage de chaque convecteur à la main (dans ce cas, on ne connecte pas le fil pilote, on l'isole dans la sortie de câble).
24 juillet 2008 à 00:51

Le montage fonctionnait bien avec une lampe 220 V car elle était suffisamment puissante pour ne pas entraîner d'aléas de commutation du composant de puissance interne de l'interrupteur électronique. La notice de l'inter Celiane Legrand 670 41 précise qu'une charge mini de 40 VA doit être branchée sur le système. Apparement, la puissance des spots BT est insuffisante. Pour vous en rendre compte, vous branchez une lampe 40 ou 60 W 220 V sur le primaire du transformateur, le fonctionnement devrait alors redevenir normal.
23 juillet 2008 à 01:19

Vous trouverez les explications essentielles relatives à la sélectivité des protections contre les surintensités en cascade dans ce document académique pdf disponible ici.
23 juillet 2008 à 01:19

Un installateur pourra répondre sur le montant du devis qui semble un peu fort effectivement ; mais rien ne vous empèche de faire établir des devis concurrents. 12 jours (2 semaines 1/2) pour du travail bien fait n'est pas scandaleux, il ne faut pas chomer ; le poste main d'oeuvre est le plus important. Pour ce qui concerne l'appareillage, la gamme Sagane Legrand n'existe plus. On peut trouver son bonheur chez Legrand (Mosaïc - Celiane - Neptune) et également chez Schneider Electric (M Plan - Artec - Alvaïs - Alcyon), et bien sûr chez d'autres constructeurs comme Arnould. Les goulottes et plinthes plastique sont excessivement chères en général.
23 juillet 2008 à 01:19

Bonjour M. Fred. Vous pourrez trouver le condensateur défectueux pour ce moteur asynchrone monophasé (60 µF 250 V) au rayon SAV d'une grande surface de bricolage ou chez un revendeur.
22 juillet 2008 à 01:32

Nombreuses ? Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez essayer de voir d'où vient cette odeur de brûlé et peut-être remédier au problème. Sinon, vous pouvez faire intervenir un SAV de grande surface, mais entre le déplacement, la prise en charge et les frais divers, le montant est vite dissuasif par rapport au prix du lave vaisselle neuf (sauf si vous avez un artisan local qui vous aurait vendu l'appareil et qui en assurerait le SAV). Pour le choix d'un neuf, voyez toutes les marques citées sur ce forum et qui posent des problèmes (des "tartempion" notamment). Ensuite, envisagez plutôt du haut de gamme européen très peu cité ici. Extension de garantie souhaitable. Mais il faudra débourser au moins 1000 .
22 juillet 2008 à 01:32

Un télévariateur est un gradateur à réglage de phase banal avec comme composant de commutation un triac banal lui aussi. Dans le cas où il y en a plusieurs de couplés comme c'est le cas dans cette installation, ils sont contigus et ne peuvent être séparés. Ce n'est pas l'espace d'un module qui améliorera leur refroidissement éventuel. Ces produits chauffent effectivement, mais en plein feu, pas à éclairement minimum où il n'y a pas d'élément de commutation en conduction. Il s'agit ici plus d'un pb de commande et de sensibilité à des signaux polluants qu'à un pb de vieillissement.
20 juillet 2008 à 02:45

Correctif. Un disjoncteur, tout comme un fusible, ne protège pas contre les surtensions mais contre les surintensités. Un moteur bloqué entraîne une surintensité, mais l'internaute ne précise rien à ce sujet.
20 juillet 2008 à 02:45

Pour HVS en rep 7. Merci de bien vouloir préciser ce qui n'irait pas en 4 dans le calcul de l'intensité en ligne concernant une puissance totale consommée de 9 kW par une charge équilibrée résistive pure alimentée sous tension composée de 380 V.
19 juillet 2008 à 01:58

Ce n'est malheureusement pas un professionnel ; un vrai appliquerait les règles de l'art de son métier et les normes bien évidemment. La preuve dans ce document pdf Promotelec disponible ici.
18 juillet 2008 à 01:18

Sans rentrer dans les détails, la section d'un conducteur dépend principalement de la nature du matériau conducteur et de la densité de courant admissible (en A/mm2), de l'intensité du courant en régime permanent, de la longueur de la ligne et des chutes de tension admissibles. Les normes et principalement la C15-100 pour le domestique précisent une bonne fois pour toutes les sections à utiliser en fonction des applications. Pour d'autres domaines d'emploi, des calculs sont effectivement nécessaires.
18 juillet 2008 à 01:18

Pour l'internaute de rep 4 et 12. Vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit, vous n'aviez pas tort du tout et c'était évident ; vous avez pu constater que certaines réponses très "premier degré" apportées n'ont pas toujours la rigueur et le recul nécessaires (sans parler du manque de clarté et des inexactitudes par méconnaissance revendiquée et acceptée de la théorie) et c'est désolant, cela oblige à apporter des correctifs continuels (voir en 4246 entre autres). Félicitations pour avoir prouvé par l'expérience (et un déplacement en grande surface à vos frais) l'existence d'appareillages courants.
Conclusion : CMT et MF avaient déjà tout dit au début. Anne a abordé l'aspect technologique des liaisons possibles.
L'essentiel est que la fameuse cuisinière fonctionne, sans doute en monophasé. A bientôt pour d'autres raccordements. GL
Conclusion : CMT et MF avaient déjà tout dit au début. Anne a abordé l'aspect technologique des liaisons possibles.
L'essentiel est que la fameuse cuisinière fonctionne, sans doute en monophasé. A bientôt pour d'autres raccordements. GL
18 juillet 2008 à 01:18

Pour BD18 en rep 9, comme vous conseillez à vos lecteurs que "ne pas reprendre c'est approuver", je me permets de reprendre donc le terme que vous utilisez et qui est impropre, désolé de vous le rappeler ainsi. Cela fait des générations qu'il est enseigné à tous les niveaux de formation (et les jeunes techniciens que vous pouvez avoir en face de vous le savent bien) que le terme "voltage" ne fait pas partie du vocabulaire des sciences physiques ; qu'un non spécialiste l'utilise pourquoi pas, mais pas par un professionnel, même sans diplôme. Les participants à ce forum à dominante professionnelle (d'après les témoignages à l'accueil du site) se doivent de lui apporter la touche rigoureuse que l'on ne trouve pas toujours sur d'autres.
Vous dites qu'en 3 vous n'avez pas été compris ; mais qui a rédigé cette réponse la rendant incompréhensible ? Il aurait été beaucoup plus simple de dire qu'à intensité du courant en ligne identique, une ligne en triphasé véhicule trois fois plus de puissance qu'une ligne en monophasé (et non pas "3 fois sa consommation en ampères", ce qui ne veut rien dire - re désolé).
Les majuscules n'apportent rien, mais laissent transparaître une agressivité non dissimulée. Cordialement. GL
Vous dites qu'en 3 vous n'avez pas été compris ; mais qui a rédigé cette réponse la rendant incompréhensible ? Il aurait été beaucoup plus simple de dire qu'à intensité du courant en ligne identique, une ligne en triphasé véhicule trois fois plus de puissance qu'une ligne en monophasé (et non pas "3 fois sa consommation en ampères", ce qui ne veut rien dire - re désolé).
Les majuscules n'apportent rien, mais laissent transparaître une agressivité non dissimulée. Cordialement. GL
17 juillet 2008 à 00:19

Il n'y a pas de hacheur pour la commande de vitesse d'un petit ventilateur. Mais rep 1 pourra étudier de près ce type de convertisseur dans un ouvrage adapté. L'internaute ayant démonté son appareil n'a aucune solution s'il ne possède pas de solides connaissances sur les machines tournantes et leur commande.
17 juillet 2008 à 00:19

Les règles de base du calcul en triphasé équilibré ne sont pas franchement acquises. Tant qu'à faire du neuf, autant le faire dans l'exact. C'est évidemment 13,6 A la bonne intensité en ligne.
17 juillet 2008 à 00:19

On va vous donner quelques pistes. Le moteur est appelé "universel", et comme dit JF on peut vérifier si le rotor, encore appelé "induit", tourne librement. Une source fréquente de panne est une usure des balais, facile à contrôler en les démontant. Enfin, la panne irrémédiable imprévisible est une coupure du bobinage de l'induit au niveau d'une lamette de collecteur, ce qui génère des étincelles très "grasses" et lumineuses qui peuvent faire le tour du collecteur, avec une odeur caractéristique reconnaissable, et sans couple évidemment. Et là, en général il n'y a pas grand chose à faire.
14 juillet 2008 à 16:04

Toutes les renseignements nécessaires en suivant ce lien pdf :
www.geea.org/IMG/pdf/CANALISATIONS_ELECTRIQUES_COURS_.pdf
www.geea.org/IMG/pdf/CANALISATIONS_ELECTRIQUES_COURS_.pdf
13 juillet 2008 à 18:20