Une gaine de 25 aurait sa place dans le placo. Mais pour tirer les conducteurs, il faut utiliser du câble souple HO7VK, et non du rigide HO7VR. Evitez les coudes multiples sur le trajet, ou bien mettez quelques boîtes de dérivation de ci de là.
forum consulter ce sujet Quelle gaine pour 3 x10 mm2 sur le forum Électricité

Vous devriez pouvoir coupler les résistances de votre accumulateur triphasé (trétrapolaire c'est autre chose) conformément au schéma qui est normalement en votre possession, ou collé sur la porte de fermeture du bornier de raccordement. Mais 6 kW, c'est beaucoup, cela correspond à la puissance souscrite. Vous n'avez pratiquement pas de réserve de puissance disponible pour la cafetière, le fer à repasser, le lave linge.
forum consulter ce sujet Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé sur le forum Électricité

Publicité

Il faut que la chaudière soit alimentée par un ligne spécifique à partir du tableau de répartition (voir aussi la question 4468). Aucun autre circuit doit être branché dessus (en parallèle avec l'arrivée de la ligne sur la chaudière). En outre, il faut que la section des fils d'amenée du courant à votre disjoncteur d'abonné soit suffisante, et que votre maison ne soit pas en bout de ligne. Vous pouvez contrôler avec un voltmètre sur le bornier du tableau. La chute de tension doit être acceptable quand la chaudière se met en fonction. Dans le cas contraire, un professionnel outillé et expérimenté pourra approfondir. Ce défaut est-il apparu d'un coup ?
forum consulter ce sujet Baisse d'éclairage cyclique et comment y remedier sur le forum Électricité

Cours de physique appliquée. Vous connaissez la loi d'Ohm U = R. I, vous pouvez assimiler aussi P = U. I, P = R. I², formules valables en continu ou alternatif sinusoïdal avec des récepteurs linéaires, avec les unités du Système international. Bref, à chaud la lampe a une résistance d'environ 18 k. ohms. Les télévariateurs usuels ne sont que des gradateurs à réglage de phase, modifiant la valeur efficace de la tension tout en gardant la fréquence, et utilisant comme composant de commutation un triac, sorte d'interrupteur commandé sur les 2 alternances qui nécessite un courant minimum de valeur relativement importante pour rester passant après amorçage. D'où l'usage pour les récepteurs passifs type lampe à incandescence de puissance largement supérieure à 3 W. En plus, une lampe fluocompacte ne peut être graduée avec ce type de convertisseur. Ce n'est pas du tout ce que l'on appelle un récepteur linéaire assimilable à une résistance de valeur constante. Pas de solution avec les éléments en votre possession.
forum consulter ce sujet Ohm résistance avec télévariateur pour ampoule basse consommation sur le forum Électricité

En plomberie, c'est l'équivalent d'une multiprise en électricité : une entrée et beaucoup de sorties pour y relier différents récepteurs utilisant l'eau (chaude ou froide). On peut taper "nourrice plomberie" dans un moteur de recherche.
forum consulter ce sujet Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino sur le forum Électricité

Le DJ d'abonné saute s'il détecte une surintensité costaude, ou un défaut d'isolement avec courant de fuite vers la terre de quelques centaines de mA. Les blocs multiprises sont-ils munis de parasurtenseurs ? Y a-t-il déclenchement si les blocs débitent dans des charges ou non ? Avez vous des protections différentielles à 30 mA sur votre tableau de répartition (qui pourraient déclencher)? Il faut faire des observations afin de savoir si les blocs sont en cause, ou les charges qu'ils alimentent. Tous les récepteurs n'ayant pas de liaison à la terre peuvent être mis hors de cause. Reste l'ordinateur, mais de là à déclencher un DDR 500 mA il y a une marge.
forum consulter ce sujet Disjoncteur 500 ma qui saute aléatoirement sur le forum Électricité

C'est normal, mais il ne faut pas que le phénomène s'éternise. Cela se produit davantage avec les récepteurs inductifs comme les réglettes fluorescentes, ou s'il y a trop de récepteurs commandés avec un seul interrupteur. Si la l'action sur l'interrupteur est brusque, l'étincelle est minime. L'interrupteur peut être "fatigué" (voir question 4469).
forum consulter ce sujet Etincelle dans un interrupteur lors de l'allumage sur le forum Électricité

Le signal de sortie du programmateur 4 ordres est composé d'alternances du secteur positives, négatives, les 2, ou rien. Cette tension est disponible entre le fil pilote et le neutre. Si vous branchez un oscillo sans sonde différentielle, vous faites une liaison fil pilote terre et ce n'est pas bon du tout. Apparemment, le programmateur a souffert d'une façon ou d'une autre.
forum consulter ce sujet Problème commande fil pilote avec programmateur Legrand Celiane sur le forum Électricité

Je suppose que quand vous alimentez la maison le secteur n'est pas présent. Vous connectez le tri avec un contacteur qui semble en défaut (voir contact auto-maintien). La machine tournante devrait être un alternateur tri auto excité et régulé ; il est donc très bizarre que vous observiez des étincelles. Il faudrait préciser où (avec photo par ex), de même, la connaissance de la puissance du groupe serait intéressante.
forum consulter ce sujet Problème de groupe électrogène sur le forum Électricité

On applique la formule de la puissance active en triphasé équilibré sous une tension composée U de 400 V, en prenant de façon arbitraire un facteur de puissance de 0,8 (P = rac(3). U. I. cos(phi)). Ce qui donne une puissance active absorbée de 6 kW par excès. Donc une énergie consommée en une heure de 6 kWh.
forum consulter ce sujet Consommation d'un moteur triphasé 380 Volts sur le forum Électricité

Un aérateur avec fonction tempo incorporée est livré avec son schéma de raccordement. Phase et neutre sur 2 bornes repérées L et N par ex, et la phase coupée (circuit lumière) sur une troisième borne repérée également. L'action d'allumer la lumière provoque le fonctionnement de l'aérateur pour une durée réglable.
forum consulter ce sujet Branchement d'un aérateur avec temporisateur sur le forum Électricité

Vous pouvez évidemment le shunter, mais comment commanderez vous ce moteur et comment sera t-il protégé ? La sécurité de l'opérateur sera t-elle assurée ?
forum consulter ce sujet Disjoncteur moteur électrique cassé sur le forum Électricité

Le compteur est monophasé et nécessite une programmation s'il n'est pas en configuration HC HP. Le signal de télécommande 175 Hz est véhiculé par toutes les phases. Voir la notice pdf du compteur ZCD 126 disponible ici.
forum consulter ce sujet Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé sur le forum Électricité

Il faudrait transformer le 220 V AC en x V continu, (transformateur + redresseur + protections), sans compter que la perceuse possède certainement une variation de vitesse sans doute incompatible avec une tension redressée bi-alternance. Il vaut mieux remplacer la batterie de cette machine professionnelle et de ne pas tenter du mauvais bricolage.
forum consulter ce sujet Transformer perceuse sans fil en perceuse avec fil sur le forum Électricité

Une mauvaise idée qui peut vous conduire devant les tribunaux en cas d'accident. Il vaut mieux installer des détecteurs de présence ou de mouvement.
forum consulter ce sujet Conseil pour fabriquer son alarme sur le forum Électricité

Votre réseau triphasé est celui de tout le monde : 230/400 V. Ce qui signifie qu'il y a une tension simple entre n'importe quelle phase et neutre de 230 V et entre phases une tension composée de 400V. Donc comme prévu, vous branchez le stator en étoile, comme indiqué sur le schéma en votre possession. Vous ne dérangez pas, tout ceux qui répondent mettent à disposition leurs connaissances et expériences diverses quand c'est possible : on ne sait pas faire une chatière motorisée avec automate programmable, mais on y pense.
forum consulter ce sujet Comment brancher ma pompe piscine triphasée sur le forum Électricité

Ce pb a déjà été évoqué il y a quelques mois sur le forum sans vraiment de réponse. On suppose que des produits de grande marque (donc avec un certain prix) n'auraient pas ce défaut. Les spots finissent-ils par s'éteindre ?
forum consulter ce sujet Problème interrupteur sans fil led sur le forum Électricité

Plutôt que d'employer des transformateurs bruyants et volumineux, vous pouvez utiliser un ou deux convertisseurs électroniques 220 V 12 V AC de puissance suffisante. Tapez "transformateur électronique" sur le site Radiospares pour voir ce que c'est.
forum consulter ce sujet Réduction bruit transformateurs d'un lustre halogène sur le forum Électricité

Avant de déclarer ce moteur mort, ce qui serait étonnant si c'est une marque reconnue, il faudrait voir s'il n'y a pas un problème sur le raccordement que vous avez effectué vous même. Ensuite, observez en amont le raccordement interne du moteur, puis le moteur lui même.
forum consulter ce sujet Volet roulant ne fonctionne plus sur le forum Électricité

C'est un peu cela, car les pannes de ce type d'appareil dépassent le cadre du bricolage de base. Le fait qu'il y ait un programmateur électromécanique, sans doute vieillissant, indique que le LV n'est pas tout récent. L'observation visuelle du circuit imprimé ou du programmateur risque de ne rien apporter, mais fichu pour fichu, pourquoi ne pas essayer ? Désolé de n'être d'aucun secours. Si vous êtes amené à remplacer le LV, étudiez de près la durée de garantie et l'existence d'un SAV compétent.
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563 sur le forum Électricité

Vous avez raison, à sections identiques, les propriétés électriques des 2 types de câbles sont les mêmes. Il est conseillé d'utiliser des embouts de câble sur du câble multibrins, afin de ne pas couper ces derniers lors du serrage de la vis de l'appareillage ; des cosses serties sont également pratiques, à condition d'avoir une bonne pince à sertir.
forum consulter ce sujet Quelle gaine pour 3 x10 mm2 sur le forum Électricité

Pour mesurer l'intensité d'un courant alternatif dans les conditions que vous décrivez (peu déformé ?), vous pouvez effectivement utiliser un transformateur d'intensité. Dans le cas du transformateur 200 A/5 A, un courant de 200 A eff dans le circuit principal créera un courant de 5 A eff dans le circuit de mesure ; vous devez donc brancher sur le secondaire du TI un ampèremètre de calibre 5 A AC. Dans le cas d'un courant déformé, il faudra adapter le dispositif à la mesure d'intensités efficaces vraies. Vous pouvez voir sur le site Chauvin Arnoux l'offre permettant la mesure de courants. Qu'est-ce qu'un ampèremètre "type armoire" ?
forum consulter ce sujet Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre sur le forum Électricité

Vous avez effectué un mauvais branchement. Voir le schéma de principe du montage va et vient à l'accueil du site.
forum consulter ce sujet Problème branchemenr électrique sur le forum Électricité

Vous avez forcément effectué un mauvais branchement. Avec ou sans variateur (monté en série avec la lampe), cette dernière doit fonctionner.
forum consulter ce sujet Variateur halogène fait disjoncter sur le forum Électricité

Le point de livraison ne changeant pas, mais seulement la nature du contrat de fourniture d'énergie, vous ne serez pas soumis à l'obligatiuon de contrôle du Consuel. Néanmoins, s'agissant d'une transformation importante du mono vers le tri, votre tableau de répartition sera obligatoirement refait. Il faut en profiter pour faire la mise à niveau de tout ce qui concerne la sécurité, séparation des circuits lumière et PC, protections différentielles 30 mA AC et A etc. C'est du travail de professionnel, il y a beaucoup de temps à passer. Une vérification Consuel dans ce cas n'augmenterait pas beaucoup le coût de cette rénovation importante.
forum consulter ce sujet Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel sur le forum Électricité

Vu ce que consomme un appartement normalement équipé en électroménager, chauffage électrique éventuel et autres consommateurs, un environ 7 kVA pour 3 appartements fait un peu plus de 2 pour un seul, de quoi juste faire un café et réchauffer un plat avec un four micro ondes. Si ces appartements sont loués, leur alimentation et comptage doivent être indépendants.
forum consulter ce sujet Alimenter trois appartements avec un compteur EDF sur le forum Électricité

Sans transformateur vous ne pourrez faire fonctionner cet outil. Vu le prix d'un transformateur et de la machine, il vaut mieux en acquérir une nouvelle et d'y mettre le prix si vous avez des travaux nombreux.
forum consulter ce sujet Passer une défonceuse 110v en 220v sans transfo. Possible ? sur le forum Électricité

On peut effectivement incriminer la dérivation introuvable avec fuite à la terre, mais avant, il faudrait examiner de près les luminaires. Ensuite, toutes lampes déconnectées de même que le départ, un essai avec un testeur d'isolement permettrait de confirmer le diagnostic de fuite à la terre. Un travail que devrait pouvoir faire un électricien outillé et expérimenté.
forum consulter ce sujet Panne sur circuit courant extérieur sur le forum Électricité

Il y a certainement une arrivée phase neutre et un départ. Mais on ne sait si c'est un circuit lumière (en 1,5 mm2) ou PC (en 2,5 mm2). Un indice : le fusible de 16 A protègerait plutôt un circuit PC. Sur le câble radiateur, le bleu est le neutre, le marron serait le fil de phase et le noir le fil pilote (à vérifier sur la notice). Vous pouvez tester le domino à la lampe témoin, l'outil de base des électriciens. Le testeur n'indique qu'une présence tension, réelle ou induite (donc pas de courant). Vous devriez néanmoins vous faire aider en cas de doute.
forum consulter ce sujet Branchement radiateur domino sur le forum Électricité

La probabilité qu'il y ait des étincelles dans les boîtes est très faible, et même si cela était, il y aurait des symptomes sur votre installation. A priori, pas de risque accru si l'installation est bien faite. Qu'en pense le fabricant du produit ?
forum consulter ce sujet Utilisation chanvre risque d'incendie sur le forum Électricité

Le circuit de réglage automatique de l'excitation est extérieur à la machine (?). L'alternateur doit donc être équipé de diodes tournantes, et un système de bagues lisses et balais assure une liaison électrique vers la carte de régulation. S'il y a étincelles sur les contacts tournants, ce peut être par mauvais contacts (balais usés), surintensité dans le circuit avec également mauvais contacts. Si vous avez accès aux balais, vous pouvez les vérifier. Généralement un alternateur est une machine robuste. Sans autre schéma de principe de la machine avec son BP, on ne peut en dire plus à distance.
forum consulter ce sujet Groupe électrogène sur le forum Électricité

Vos explications sont un peu confuses. Le testeur n'indique que la présence tension, réelle ou induite, et non le passage du courant. Il faut vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté, un ami ou un professionnel.
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit disjoncte au branchement sur le forum Électricité

Je vais m'avancer car je n'ai jamais manipulé ce genre d'appareil, mais logiquement, s'il est programmé en HP HC, il doit recevoir l'ordre 175 Hz entre n'importe quelle phase et le neutre et commuter. Dites si ça marche en le connectant à vide à partir du bornier de répartition tri, et en l'interrogeant pour savoir s'il a commuté. Une belle manip à distance. A bientôt pour le résultat des essais.
forum consulter ce sujet Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé sur le forum Électricité

C'est un problème de sélectivité des disjoncteurs qui, je crains, ne peut avoir de solution dans le cas d'une installation domestique classique. Les disjoncteurs modulaires sont-ils de grande marque européenne reconnue ou d'origine inconnue et bon marché ? Voir question 4275.
forum consulter ce sujet Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire sur le forum Électricité

Les fils étant passés, il sera difficile d'en remettre d'autres pour brancher les lampes en parallèle et pour que les 2 détecteurs puissent les commander. Des solutions radio existent chez les grands que l'on cite souvent sur le forum. Cela nécessite une étude préalable en fonction du matériel présent sur le marché et du schéma de votre installation. Ce n'est pas infaisable.
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur automatique sur le forum Électricité

Voir question 4491. Résumé : ce n'est pas un récepteur spécialisé, une simple prise parmi d'autres suffit.
forum consulter ce sujet Protection pour une hotte aspirante sur le forum Électricité

Les lampes doivent être branchées en parallèle. Vous avez dû oublier de rebrancher un fil.
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur sur le forum Électricité

Désolé de ne pouvoir apporter de réponse, la description de votre installation est trop succincte et imprécise. Pour ce type de modification, il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
forum consulter ce sujet Installation thermostat programmable mural sur le forum Électricité

Il faut refaire le test. Soit votre lampe présente un mauvais contact avec la douille, soit elle est HS ; testez là sur un autre point lumineux. La lampe initiale serait-elle alimentée par un variateur ? (ce serait étonnant dans un sous-sol).
forum consulter ce sujet Ampoule à économie d'énergie sur le forum Électricité

Une ligne de section 1,5 mm2 (qui semble être la vôtre si vous avez bien mesuré le diamètre) protégée par fusible ou disjoncteur 10 A peut alimenter un chauffage de 2 250 W. Il faut donc changer le calibre de la protection de cette ligne de circuit chauffage. Attention à la différence diamètre et section.
forum consulter ce sujet Puissance électrique en Watt sur le forum Électricité

On ne met pas de DJ différentiel en tête de tableau en aval du DJ d'abonné. On dispose des interrupteurs différentiels de différents types et calibres suivis de DJ protégeant les différentes lignes. Voir les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum et avec les liens proposés sur le site. Il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez jamais pratiqué ces branchements.
forum consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

A distance on ne peut rien dire. Il faut tester séparément les composants de l'équipement, ainsi que la commande. Faites vous aider par quelqu'un expérimenté.
forum consulter ce sujet Branchement contacteur manométrique sur le forum Électricité

Calculé à la louche avec un mauvais rendement et un mauvais facteur de puissance, il y aurait environ 13 A par phase en régime nominal établi. Sauf erreur, il faut câbler en 2,5 mm2.
forum consulter ce sujet Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2 sur le forum Électricité

Les lampes fluocompactes classiques ne sont pas graduables avec les variateurs prévus pour les lampes à incandescence. Un bon vieil interrupteur de commande résoudra le problème.
forum consulter ce sujet Prises télécommandées compatibilité ampoules fluo compactes sur le forum Électricité

Voir question 4510 où ce pb est évoqué. Un transformateur avec du fer et des bobinages fait toujours un peu de bruit. Mais s'il vient de loin au delà des mers, on ne peut garantir sa qualité de fabrication et il peut alors être anormalement bruyant.
forum consulter ce sujet Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots sur le forum Électricité

Regardez le schéma du montage télérupteur à l'accueil du site, repérez ensuite les bornes de la bobine et du contact du télérupteur, câblez au mieux, et pour finir appuyez sur un BP : la lumière apparaît. Si vous êtes débutant, vous câblez d'abord en fils volants sur l'établi en prenant les précautions d'usage (travail hors tension).
forum consulter ce sujet Schéma branchement télérupteur ABB pour bouton poussoir sur le forum Électricité

Ce n'est pas que l'on ne sache pas le faire, mais vous trouverez ce renseignement n'importe où. Vous ne précisez rien sur la pourquoi du branchement. Et pourquoi pas un branchement triangle ?
forum consulter ce sujet Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances sur le forum Électricité

Voir ce document Schneider Electric pdf disponible ici. Vous avez d'autres renseignements disponibles sur le site Promotelec.
forum consulter ce sujet Brancher un parafoudre sur le forum Électricité

Il ne faut aucun doute en électricité, et là, il y en a un. Pourquoi 4 fils et où ? Parlez-vous de la fiche (sur le fil) ou de la prise (encastrée ou en saillie sur le mur) ? Une photo de l'appareillage aurait permis de comprendre quel était le problème exact. Merci de préciser exactement ce que vous voulez brancher et où.
forum consulter ce sujet Brins électriques trop gros comment réduire la section sur le forum Électricité

Voir question 4522 où ce problème est évoqué. Vos interlocuteurs seront EDF pour la livraison en triphasé et l'électricien qui fera les modifications de l'installation.
forum consulter ce sujet Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit sur le forum Électricité